《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4.9.8 要求建筑屋面雨水排水应考虑溢流设施。就个人理解工业厂房,因其为大屋面,且现在的厂房(不知道从何时起)多用轻钢屋面,考虑防水需要、承载能力,超过设计重现期的雨水必须有出路,所以设计时要考虑溢流设施。对于住宅,假如汇水面积仅有100~150m2,50年设计重现期的雨水量也大概在10L/s略多(以上海地区为例),那么87雨水斗和DN100的管道应该能够满足要求。如果再需要考虑溢流是否多余?不知道同行都如何考虑。
建筑物排水的出发点同消防一样,要主动灭火,而不是考构件别动抗火,排水也是一样,要主动排水而不是要考虑今后物业的管理。
回复
23楼
主要是在女儿墙上开洞开多大的洞?怎么计算?
回复
24楼
高层建筑设雨水溢流口,当雨水溢流时会危急到楼下行人的安全!
回复
25楼
有两种方法:1,每个屋面配合建筑在女儿墙上开个孔
2,我们现在也有将设计流量直接达到溢流规定的总的设计流量也行,审图如果有意见,可将其中一部分雨水管标明为溢流管。
回复
26楼
建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。溢流排水不得危害建筑设施和行人安全
回复
27楼
同意楼上的说法。溢流口的设计及计算可以在建筑给排水设计手册上找到。
回复
28楼
各位讲得很有道理,有学到东西了
回复
29楼
同意楼上意见,应该要设,以防万一。
回复
30楼
天沟端部设溢流口,溢流口比天沟上檐低50~100mm
回复
31楼
在住宅方面我好象没有看到过溢流口,可能主要的原因是因为住宅的屋面面积比较小,相对来说雨水管布置的比较密集.
所以应该不存在泛水的问题,即使有那可能也是特大暴雨的时候.
在工业厂房上面,我门做建筑的,已经考虑到溢流的问题了,他们都会在天沟的两端(和女儿墙相交的两端)设置溢流口的,有建筑详图的.所以我门做建给的也没有多考虑这方面的问题.
回复