建筑屋面溢流设施如何考虑
neardespring
neardespring Lv.11
2006年11月06日 10:31:33
只看楼主

《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4.9.8 要求建筑屋面雨水排水应考虑溢流设施。就个人理解工业厂房,因其为大屋面,且现在的厂房(不知道从何时起)多用轻钢屋面,考虑防水需要、承载能力,超过设计重现期的雨水必须有出路,所以设计时要考虑溢流设施。对于住宅,假如汇水面积仅有100~150m2,50年设计重现期的雨水量也大概在10L/s略多(以上海地区为例),那么87雨水斗和DN100的管道应该能够满足要求。如果再需要考虑溢流是否多余?不知道同行都如何考虑。

eqingdigushi
2006年11月09日 20:14:57
12楼
怎么设呢?就是在建筑的女二墙上做些溢水孔吧.水的规范上未见具体做法.
回复
lqzjx
2006年11月09日 21:02:46
13楼
我也碰到了这个情况,我们建筑专业画了雨水口,建筑的图集上有溢水口的做法。而且溢水口上还要有管道通到地面,要是这样做的画不就屋面下来的雨水管要多好多?所以这个问题感觉很必要有大家来讨论下
回复
lsz2004
2006年11月10日 09:24:58
14楼

是啊。那还不如多设几根雨水排水管更好。
回复
www_ggg
2006年11月10日 10:33:14
15楼
我认为考虑是多于的
回复
sea229
2006年11月10日 11:32:47
16楼
这么麻烦,设计两套,一用一备的了
回复
i-love-naruto
2006年11月10日 13:28:53
17楼
建议楼主查看下建筑专用的图集,上面有溢水口的做法,并且并无管接至地面,相当于事故排出口那样,是允许直接溢水的
回复
jxm8861
2006年11月10日 15:08:32
18楼
以前听说就直接在女儿墙上开一个大洞,溢流排水,但要有安全措施。
回复
xiuyuelange
2006年11月10日 15:27:03
19楼
这个问题应该算是哪个专业的呀?
回复
ll-327
2006年11月10日 15:32:03
20楼
其实溢流口的作用是考虑在特殊的情况下,如雨水口被异物堵塞、特大暴雨等。并不是要接管道,最简单的做法就是在女儿墙上开一个口子。
回复
hn-cen
2006年11月10日 15:38:57
21楼
同意楼上的观点,溢流口的作用是考虑在雨水口被异物堵塞及特大暴雨等。并不是要接管道,最简单的做法就是在女儿墙一定高度上上开一个口子。
再说如果不设,如雨水口被异物堵塞,则屋面就是一个大水池,其荷载足以导致建筑物的安全性。
回复