建筑屋面溢流设施如何考虑
neardespring
neardespring Lv.11
2006年11月06日 10:31:33
只看楼主

《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4.9.8 要求建筑屋面雨水排水应考虑溢流设施。就个人理解工业厂房,因其为大屋面,且现在的厂房(不知道从何时起)多用轻钢屋面,考虑防水需要、承载能力,超过设计重现期的雨水必须有出路,所以设计时要考虑溢流设施。对于住宅,假如汇水面积仅有100~150m2,50年设计重现期的雨水量也大概在10L/s略多(以上海地区为例),那么87雨水斗和DN100的管道应该能够满足要求。如果再需要考虑溢流是否多余?不知道同行都如何考虑。

2006年11月06日 10:40:27
2楼
因为被审图单位提出,拿出来共同讨论。个人认为住宅屋面是混凝土屋面,天沟高出沟底500,即使不做溢流大不了反水出外墙,似乎也不是什么问题。各位同行怎么理解。
回复
wsd555555
2006年11月06日 12:09:07
3楼
还要考虑可能有各种垃圾堵塞而引起排水不及时,天面雨水顺着楼梯出口等部位流出,对住户造成不必要的影响。
回复
neardespring
2006年11月06日 15:38:29
4楼
我想设计时并不考虑垃圾吧!这应该是物业管理时考虑。
回复
neardespring
2006年11月07日 12:35:48
5楼
有人能否谈谈溢流管的做法,一直都不清楚!
回复
weiyongjun060518
2006年11月07日 13:39:06
6楼
和卫生间器具、水箱,水池。。。的溢流口,道理差不多
回复
neardespring
2006年11月08日 15:15:14
7楼
楼上同行,一般来说住宅是不是没有必要做溢流管啊?
回复
sorry222
2006年11月08日 16:14:34
8楼
在北方我们都不考虑这个东西,因为冬天可能在溢流口产生冰琉,对建筑美观,和建筑屋下面行人都有影响。
另外在南方好像有让做的,
还有是,虹吸压力雨水必须得有屋面溢流口,因为虹吸还不太安全。
回复
neardespring
2006年11月09日 09:16:46
9楼
有道理
回复
rekoba
2006年11月09日 10:24:21
10楼
我还是觉得要做溢流孔.设计院没考虑到那将是以后被物业或者是住户的投诉依据.

设计了.甲方要不要求做.那是另外一回事.

大家看问题应该要全面负责.
回复
老谭
2006年11月09日 16:49:53
11楼
个人认为,考虑实际:
1.一般建筑可以不设,设计时,87雨水斗(DN100)的额定流量是12L/s,负担的汇水面积不要超过150平方,即可满足10年的重现期了。
2.重要公建和设虹吸雨水系统的要考虑设。
但规范规定了要设溢量措施,没办法,设计图纸应做,并雨水斗和溢流量满足规范要求(一般建筑10年,重要建筑50年).
回复