规范上面:8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。上面也没有说超过50米一类了就得加压送风大家是怎么理解的?一类建筑的防烟楼梯间,前室如果超过50米了,能满足自然排烟要求,是不是也必须加压送风

规范上面:8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
上面也没有说超过50米一类了就得加压送风
大家是怎么理解的?
一类建筑的防烟楼梯间,前室如果超过50米了,能满足自然排烟要求,是不是也必须加压送风
免费打赏
zhengshg1979
2006年11月06日 10:32:15
2楼
条文说明上说的很清楚吧,超过50米自然排烟受风压热压比较严重,因此不能采用自然排烟了,应该加机械加压,而且窗户还得有一定强度的死扇,否则加压送风也不能满足要求了
回复
zhengxufeng
2006年11月06日 11:15:26
3楼
一类建筑的防烟楼梯间,前室如果超过50米了,能满足自然排烟要求,也必须加压送风。支持二楼理解
回复
lu0923
2006年11月07日 09:16:12
4楼
同意,应该设加压送风。曾有业主提起过,后来未通过消防。
回复
小男188
2006年11月10日 12:21:01
5楼
一类高层的裙房和地下室有一个楼梯间没有通往上层的办公楼,只是地下一层到四层商场的楼梯,这样的楼梯间和前室如果满足自然排烟了,是不是不用地上四层楼梯加压送风,或只在下地室层加压送风
别外地下室楼梯间和前室的送风量在哪个可以查到
回复
小男188
2006年11月10日 13:06:02
6楼
一类高层的裙房和地下室有一个楼梯间没有通往上层的办公楼,只是地下一层到四层商场的楼梯,这样的楼梯间和前室如果满足自然排烟了,是不是不用地上四层楼梯加压送风,或只在下地室层加压送风
别外地下室楼梯间和前室的送风量在哪个可以查到
回复
blackeye
2006年11月10日 18:36:10
7楼
回答5、6楼的,是个人意见:
1)裙房楼梯间和前室可以自然排烟。
2)地下室的楼梯间如果是和地上的楼梯间相通的,可以不送楼梯间,但前室还是要送的;如果是不通的(有门隔开,以免楼上逃生的人误逃入地下室),应该加压送风,送到楼梯间或相邻的前室我认为都可以。
3)也有人认为地下室仅一层,设不设加压送风,应视地下室房间是否有人经常停留而定。不过一般消防部门还是从严要求,即使只送一层也要做。
4)送风量要用公式计算,没有针对地下室的风量表。前室在着火时一般是开相邻三层的风口,所以单个前室加压送风时,送风量可以按总系统的三分之一取值。