关于沉降观测
richard1128
2012年05月08日 17:45:14
来自于建筑施工
只看楼主

图示圈中的为沉降观测点,箭头所注建筑内部沉降观测点怎么做?

4.jpg

图示圈中的为沉降观测点,箭头所注建筑内部沉降观测点怎么做?

4.jpg

lsbt002
2012年05月09日 09:34:08
2楼
无图,无真相
回复
无间道
2012年05月09日 12:40:27
3楼
无论有无图纸,这个问题都应该按照JGJ T8-2007《建筑变形测量规程》来解决。看一下规范吧,会清楚的。
回复
richard1128
2012年05月13日 07:51:08
4楼
QQ截图20120513074922.png
回复
zhujiechun
2012年05月14日 15:22:07
5楼
沉降观测点一般不会在建筑物内部,为了便于观测,应设置在建筑外围混凝土梁柱外侧。
回复
zzss8303
2012年05月14日 18:33:36
6楼
通常情况下,沉降观察点设置在建筑物外侧,15~20米一个,内部不设。
回复
qin.jq
2012年05月15日 09:55:29
7楼
内部设置沉降观测点非常正常,当主楼四周设置裙房时,就需要在主楼、裙房沉降后浇带两侧设置沉降观测点,沉降观测点选择暗埋式,市场可以购买,百度搜索一下“预埋式沉降观测点测量标志”即可,看看图片就理解了,使用时注意沉降观测螺栓的成品保护。
回复
qin.jq
2012年05月15日 09:58:09
8楼
百度下载的:
水平标志:全长φ29×167MM(前部φ18×65MM)
本实用新型预埋式沉降观测点标志件,由套筒、封头内六角螺丝、测栓组成,其中测栓装在套筒上,在测栓的头端部设圆螺栓头外测点。优点:强度高、不变形、精确度好、误差小。套筒预埋设在砖墙或混凝土柱内,又有封头内六角螺丝保护,既有隐蔽性好、不易损坏等特点,套筒和测栓可拆卸,使用时还可省去大部分测栓,通用性强。牢固不松动,使用可靠,不影响检测效果。
回复
甲方施工员
2012年07月08日 14:22:38
9楼



学习了
回复
cj20110501
2012年07月10日 17:54:54
10楼
内部是可以滴,,,比如伸缩缝的位置内部柱子。。。
回复
北京院小李飞刀
2012年07月10日 19:16:32
11楼
沉降观测点
回复