部分吊顶的高度大于800的宾馆如何在吊顶内设上喷头呢?
zhanghui9828
2004年04月23日 21:11:56
只看楼主

当宾馆的全部吊顶,而只有部分吊顶的高度大于800,哪是在全部吊顶内都设上喷头呢?还是仅在高度大于800的那一部分吊顶内设上喷头呢? 吊顶内喷头的设计原则是不是和本建筑没有吊顶而设直立型喷头的原则是一样的呢?

当宾馆的全部吊顶,而只有部分吊顶的高度大于800,哪是在全部吊顶内都设上喷头呢?还是仅在高度大于800的那一部分吊顶内设上喷头呢?
吊顶内喷头的设计原则是不是和本建筑没有吊顶而设直立型喷头的原则是一样的呢?
免费打赏
zms4321
2004年04月23日 22:29:44
2楼
主要是根据吊顶内有无可燃物设置。若需设置设上喷喷头。
回复
zhanghui9828
2004年04月23日 22:41:10
3楼
本建筑在走廊的吊顶内敷设有强弱电,需要所有的地方都设上喷头吗?
如果设了上喷头,在吊顶内两个大梁(750的梁)中间需要考虑喷头与梁(做为障碍物)的距离了吗?还是在吊顶内将大梁看做墙来处理呢?什么时候梁可以看作墙而不是障碍物来处理呢?
回复
dsoft
2004年04月23日 23:38:12
4楼
设上下喷喷头。
回复
lesehan
2004年04月24日 00:33:05
5楼
规范规定,若>800mm的闷顶且可燃物(多指通信电缆、电线,可燃的风管保冷层)较多时需上、下设喷头
回复
zms4321
2004年04月24日 00:51:01
6楼
根据姜文源老师对《自动喷水》疑问解答【三】中《自喷》【7.1.8条】净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。问:通常使用的电线电缆属可燃物,而电线电缆又多在吊顶内铺设,此种情况是否应严格按照规范执行。姜老师答:通常电线电缆外皮属可燃物,但如果电线有不燃PVC管防护或者有封闭桥架防护,如此即为不燃物,无需在吊顶内设置喷头。另,保温材料尽量采用玻璃棉等不燃物。
回复
zhanghui9828
2004年04月24日 08:21:18
7楼
在设上喷头时,如果每层只有部分吊顶的高度大于800,是否只要在这一部分设上喷头就可以了呢?
因为吊顶也不是一个整体,是被许多墙分开的因此只要在吊顶高度大于800的地方设上上喷头就可以了,这样理解对吗?
回复

相关推荐