有两个独立的负载回路(断路器都为400A),现在需要用一块三相四线电度表来统一计量,每个回路设3个电流互感器。现请教大家: 1、两组互感器并联后接至电度表是否可以? 2、如果可以并联连接,那么输入到电度表的互感电流是否为两路之和? 3、如果是输入到电度表的互感电流为两路之和,为了避免互感电流值超过5A,那么是否电流互感器应该选800/5A的? 4、这个方案是否可行,实施过程中有需要注意哪些安全事项?
有两个独立的负载回路(断路器都为400A),现在需要用一块三相四线电度表来统一计量,每个回路设3个电流互感器。
现请教大家:
1、两组互感器并联后接至电度表是否可以?
2、如果可以并联连接,那么输入到电度表的互感电流是否为两路之和?
3、如果是输入到电度表的互感电流为两路之和,为了避免互感电流值超过5A,那么是否电流互感器应该选800/5A的?
4、这个方案是否可行,实施过程中有需要注意哪些安全事项?
5、有没有使用的案例,望各位大虾不吝赐教!
12楼
回复
13楼
支持版主,干嘛用2组互感器啊
回复
14楼
若两个开关是同一进线分出来的就可以在进线装一套互感器就行了,若是不同进线,为何不能多加一个表呢,多加一个表也浪费不了多不少钱的.
回复
15楼
不可行------
回复
16楼
难道再买一块表的钱都没有啊??到时两个电表和两组电流互感器各自为一组,计量电表读数乘以变比之和就是总电量了。
回复
17楼
呵呵,经典一步到位
回复
18楼
是啊
不过 二组一定要并联 应该可以
回复
19楼
楼主是不是怕浪费互感器?
回复
20楼
没有见过此方案,一般进线端装三个互器。
回复
21楼
凭感觉,这个方案就不行,如果两个互感器的电流一样,电流也许会是两个电流之和,如果一大一小,电动势必然不一样,势必有一个会成为负载。这样一来,计量根本是不可能准确的,就算其中并联的一个互感器没有电流,也会改变原有的互感阻抗。
回复