有两个独立的负载回路(断路器都为400A),现在需要用一块三相四线电度表来统一计量,每个回路设3个电流互感器。现请教大家: 1、两组互感器并联后接至电度表是否可以? 2、如果可以并联连接,那么输入到电度表的互感电流是否为两路之和? 3、如果是输入到电度表的互感电流为两路之和,为了避免互感电流值超过5A,那么是否电流互感器应该选800/5A的? 4、这个方案是否可行,实施过程中有需要注意哪些安全事项?
有两个独立的负载回路(断路器都为400A),现在需要用一块三相四线电度表来统一计量,每个回路设3个电流互感器。
现请教大家:
1、两组互感器并联后接至电度表是否可以?
2、如果可以并联连接,那么输入到电度表的互感电流是否为两路之和?
3、如果是输入到电度表的互感电流为两路之和,为了避免互感电流值超过5A,那么是否电流互感器应该选800/5A的?
4、这个方案是否可行,实施过程中有需要注意哪些安全事项?
5、有没有使用的案例,望各位大虾不吝赐教!
22楼
不可以,无法统计表数
回复
24楼
老万的这种做确实是最为可靠和简单的办法,怪我没有把项目情况介绍清楚。
此项目属于改造项目,在一个配电柜里面,配电柜不允许停电,只能分闸两路400的负载回路。
项目最后的实施办法为:
每个回路配400/5电流互感器,通过采集器把两路的互感电流采集到一起,经过处理后通过显示器显示出来。
回复
25楼
不可以只能用一组互感器
回复
26楼
其实我也正好想试:有网友说在总进线装一套互感器,也有说在装一只电表。改互感器位置很麻烦,且不好穿两条线。加一个电表,就变成了两个计量点了,也麻烦。有一个网友说应串联,我觉得应并联,因为互感器出来是电流,并才是电流叠加!不知我的观点对不?
回复
27楼
哈哈,这个行业做了二十多年还第一次碰到这样的问题,这种想法真绝啊,我仔细想了一下,原理上可以实现,但用在计量上,精度很差。
回复