【求解】一块电度表,二组互感器的接法
eletom
eletom Lv.4
2012年05月08日 14:48:18
来自于变压器
只看楼主

有两个独立的负载回路(断路器都为400A),现在需要用一块三相四线电度表来统一计量,每个回路设3个电流互感器。现请教大家: 1、两组互感器并联后接至电度表是否可以? 2、如果可以并联连接,那么输入到电度表的互感电流是否为两路之和? 3、如果是输入到电度表的互感电流为两路之和,为了避免互感电流值超过5A,那么是否电流互感器应该选800/5A的? 4、这个方案是否可行,实施过程中有需要注意哪些安全事项?

有两个独立的负载回路(断路器都为400A),现在需要用一块三相四线电度表来统一计量,每个回路设3个电流互感器。

现请教大家:
1、两组互感器并联后接至电度表是否可以?
2、如果可以并联连接,那么输入到电度表的互感电流是否为两路之和?
3、如果是输入到电度表的互感电流为两路之和,为了避免互感电流值超过5A,那么是否电流互感器应该选800/5A的?
4、这个方案是否可行,实施过程中有需要注意哪些安全事项?
5、有没有使用的案例,望各位大虾不吝赐教!
免费打赏
wenleisong
2012年05月08日 19:14:15
2楼
这个,需要等待 高手啊。。。呵呵
回复
wysh
2012年05月09日 17:04:51
3楼
你在断路器上端用一组互感器不就解决问题了吗?
简单事情复杂化啊
回复
fdy9558
2012年05月09日 21:06:55
4楼
有点难度。。。。。。。。。。
回复
czg..czg
2012年05月11日 09:18:49
5楼
两组电流互感器串联就可,但误差可能大点,并联是错误的。
回复
shwj89
2012年05月11日 10:22:20
6楼
这种做法是不行的,电流互感器二次侧串联,变比不变,容量增大一倍,要是在同一条线路还能凑合用,你这是两个独立的回路,正像老万说的你在开关上端再加一套电流互感器多好,干嘛这么费劲呢!
回复
ziruisu
2012年05月11日 11:29:38
7楼
学习中..........
回复
mqli2004
2012年05月11日 11:39:31
8楼
不确定,期待高手
回复
lele19830603
2012年05月12日 16:21:13
9楼
学习了!希望有更好的资料!
回复
wbt1198791261
2012年05月12日 17:55:56
10楼
感觉老万说的不错!
回复
jdxyang3063
2012年05月14日 13:26:25
11楼
并联分流,不可以
只有在两个开关的进线侧装一组互感器,简单省事
回复

相关推荐