雨水管网中支管接入的问题???
hwj111
hwj111 Lv.2
2004年04月23日 19:41:26
只看楼主

请教!!!雨水排水管网中,排水支管接入干管的地方可以用管底平接吗?(由于干管埋深不够,支管按最小设计坡度接入检查井时,管内顶标高低于干管内顶标高0.3米。支管DN500,主管DN1200.)请问在满足什么条件下可以不采用管顶平接?如可以管底平接的话,需要做些什么措施?请高手不吝赐教。(最好有比较详细的说明或推荐参考资料。)谢谢!!!

请教!!!
雨水排水管网中,排水支管接入干管的地方可以用管底平接吗?
(由于干管埋深不够,支管按最小设计坡度接入检查井时,管内顶标高低于干管内顶标高0.3米。支管DN500,主管DN1200.)

请问在满足什么条件下可以不采用管顶平接?如可以管底平接的话,需要做些什么措施?请高手不吝赐教。(最好有比较详细的说明或推荐参考资料。)

谢谢!!!
免费打赏
waterboy
2004年04月24日 13:01:38
2楼
只要能接进去就行了,管底平接也可以的。
最多就是在设计说明里面注明一下因为干管埋深不够采用管底平接,
要求甲方应在雨季前后加强日常维护清淤工作,确保排水通畅。
回复
waterboy
2004年04月24日 13:06:52
3楼
楼主提到的支管是预埋用户支管么?
你们的预埋用户支管管顶覆土一般控制多少啊?
回复
hwj111
2004年04月24日 22:04:41
4楼
不是预埋的
支管始端管顶覆土0.7米。
回复
hwj111
2004年04月24日 22:09:10
5楼
我担心管底平接会不会影响支管出水,或会有其他问题。
不知检查井内的流槽可否解决这个问题?
回复