3个空调水系统问题需要请教
tjlxtjlx
tjlxtjlx Lv.2
2006年11月05日 16:04:43
只看楼主

1,主立管dn200接分层水平干管dn100,做羊角弯时,大致的尺寸是怎样的,画个简图最好2,供水分层水平干管需要绕障碍时,往上还是往下绕,然后加不加排气3,回水分层水平干管需要绕障碍时,往上还是往下绕,然后加不加排气

1,主立管dn200接分层水平干管dn100,做羊角弯时,大致的尺寸是怎样的,画个简图最好
2,供水分层水平干管需要绕障碍时,往上还是往下绕,然后加不加排气
3,回水分层水平干管需要绕障碍时,往上还是往下绕,然后加不加排气
免费打赏
wl131488
2006年11月05日 20:38:36
2楼
空调冷冻水管立管接分层干管不用做羊角弯,一般采暖管道需要做;水管道遇到障碍应该下翻,蒸汽管道或是压缩空气管道等输送气体管道应上翻,如果水管道现场情况不能下翻,需要上翻时,也要看情况才装设排气阀的,并不是所有情况都要增设。
回复
alian226
2006年11月07日 20:37:03
3楼

老大,你好,能不能解释一下具体原因及依据,谢谢,
回复
sunmood456
2006年11月14日 11:23:56
4楼


汽管下翻时,如果管道里有液体就容易存积,如果非得下翻就要加装汽水分器了。
水管上翻时,管道里的空气就容易在高部存积,而产生水阻。
回复
chunfengjob
2006年11月19日 20:18:53
5楼
空调回水管是顺水流方向低头走的,应此在翻越障碍物时最好不要上翻。空调水管在翻越障碍物时最好要加装排汽阀和泄水阀。
回复
m1020n_ljx0703
2007年06月28日 17:17:29
6楼
增长见识!!
回复
gegeread02
2007年07月03日 22:11:01
7楼
哥,这样就出现了问题.下翻了如果需要把水平管里的水放出,那怎么放啊?
回复
cwj760211
2007年09月27日 14:37:46
8楼
就这么一点没有什么关系的,真的这样考虑装个泄水的就可以了.
回复
wenzhen001
2007年10月14日 12:17:56
9楼

往哪泄呀
回复
shi10
2007年11月05日 19:50:30
10楼
学习中
回复
xuyongcai0582
2007年11月06日 16:17:11
11楼
就近吧...
回复