如题 各位高手 虚心求教 L1和L2传递到KL2-1的集中荷载超过70KN 请问有问题吗?
如题
各位高手 虚心求教
L1和L2传递到KL2-1的集中荷载超过70KN 请问有问题吗?
2楼
没有问题,次梁自重以及次梁承担的墙荷载和板荷载都作为集中力,加载到主梁上
回复
3楼
楼主,就你这张图来说,2轴线和3轴线之间有两个横向的短的次梁,最好给次梁“拉长”,梁端都搭到主梁上,那个竖向的次梁可以不要了
[
本帖最后由 alhope 于 2012-5-7 16:26 编辑 ]
回复
4楼
谢谢啊!!!
回复
5楼
70kn对于一个小小的节点会不会有点大
回复