12楼
太恐怖了啊!
回复
13楼
看柜体很老式,是不是过热引起的。
另外:95平方安全载流量多大?配630A的闸?
回复
14楼
要看他每相用了几根电缆了
回复
15楼
几根?我在9楼写的很清楚……一根
回复
16楼
总共就一根?
而且“脱扣电流630A”?
那麽13楼的疑问是有道理的。
回复
17楼
是的,真太牛了,佩服得我五体投地
回复
18楼
估计过电流导致排熔化造成相间短路
回复
19楼
630的开关用单根95平方的线??!!95平方VV即使铠装电缆载流量才220多,YJV铠装才在250多,如果再乘上校正系数,我看下回不是断路器烧,而是电缆被烧了……
回复
20楼
看来你们单位很有钱嘛。这个威力好大,是得换新的了。
回复
21楼
不知 那个左边好像挂的是什么东西啊?
回复