楼下配电柜烧爆,成了这个样子
zzhspeed
zzhspeed Lv.12
2006年11月04日 15:26:12
来自于工地图片
只看楼主

为此放假三天,没事发上来,谁能看出是怎么坏的

为此放假三天,没事发上来,谁能看出是怎么坏的

1162625169115.JPG

免费打赏
wj98329
2006年12月07日 08:14:44
12楼
太恐怖了啊!
回复
xuanxuan20030814
2006年12月09日 12:11:00
13楼
看柜体很老式,是不是过热引起的。
另外:95平方安全载流量多大?配630A的闸?
回复
zzz_abc
2006年12月09日 15:35:56
14楼


要看他每相用了几根电缆了
回复
zzhspeed
2006年12月09日 17:29:28
15楼
几根?我在9楼写的很清楚……一根
回复
zzz_abc
2006年12月09日 20:20:32
16楼


总共就一根?
而且“脱扣电流630A”?
那麽13楼的疑问是有道理的。
回复
zzhspeed
2006年12月11日 19:15:12
17楼
是的,真太牛了,佩服得我五体投地
回复
sjh-1979
2006年12月13日 14:00:52
18楼
估计过电流导致排熔化造成相间短路
回复
danlibieke
2006年12月13日 16:47:56
19楼
630的开关用单根95平方的线??!!95平方VV即使铠装电缆载流量才220多,YJV铠装才在250多,如果再乘上校正系数,我看下回不是断路器烧,而是电缆被烧了……
回复
diao509
2007年03月02日 10:45:53
20楼
看来你们单位很有钱嘛。这个威力好大,是得换新的了。
回复
dong118888
2007年03月03日 08:21:12
21楼
不知 那个左边好像挂的是什么东西啊?