楼下配电柜烧爆,成了这个样子
zzhspeed
zzhspeed Lv.12
2006年11月04日 15:26:12
来自于工地图片
只看楼主

为此放假三天,没事发上来,谁能看出是怎么坏的

为此放假三天,没事发上来,谁能看出是怎么坏的

1162625169115.JPG

免费打赏
zzhspeed
2006年11月04日 15:27:17
2楼
回复
大胡子
2006年11月04日 16:16:15
3楼
惨啊
回复
石大头
2006年11月04日 19:52:06
4楼
这个程度估计三天恢复不了.后果太严重.
回复
chenyuewen04
2006年11月04日 21:34:15
5楼
看来做什么事情都要小心.不然就危险了啊.
回复
zzhspeed
2006年11月06日 17:01:57
6楼

没错,为此延长假期两天,继续没事~~~~~~
回复
hu_shenghua
2006年11月06日 21:06:07
7楼
是不是产品的质量有问题啊?还是端子排绝缘不好所致啊?是不是进线的接线端子有问题啊?对外客短路,才造成这样的后果呢?以我估计,除了排除认为的因素以外,最有可能的罪魁祸首就是进线的端子排了啊.请楼主明示啊.

回复
zzhspeed
2006年11月09日 09:29:06
8楼
他们说是端子排处短路造成的。
那个总开关平时就过载运行,经常热得发烫,也许跟事故有关系,但故障发生在夜间,当时应该不会过载。会不会是爬进去小虫子导致短路的。楼下配电室又黑又潮,没准就顺着地沟爬进来了。
回复
zzhspeed
2006年11月09日 09:36:04
9楼
顺便一说,昨天下午新柜终于装好了。我一看,进线开关脱扣电流630A-----进线电缆95平方一根…………好吓人哦~~~~
楼管的人说法是:电这个东西我不太懂,不过我们楼用电平时也就200多A,够了。
我想他们最满意的是——进线开关再也不会过载啦~~
回复
andyro
2006年11月30日 11:54:03
10楼
是要防止小老鼠什么的进去短路
回复
yhb2313
2006年11月30日 18:54:50
11楼
塑壳断路器之间没留空隙,发热造成。