请教6KV配电段母线电压异常分析
be8670
be8670 Lv.2
2012年05月07日 11:05:40
只看楼主

6KV配电段母线电压A、C相上升至3.7kv,B相下降至3.3kv,检查发现为一台6KV电机的电源开关B相真空泡拉杆脱落,造成B相未分闸。请帮忙分析A、C相母线电压上升和B相母线电压下降的原因。

6KV配电段母线电压A、C相上升至3.7kv,B相下降至3.3kv,检查发现为一台6KV电机的电源开关B相真空泡拉杆脱落,造成B相未分闸。请帮忙分析A、C相母线电压上升和B相母线电压下降的原因。
免费打赏
zyz8438
2012年05月07日 11:19:52
2楼
B相未分闸,带有一定负荷,类似于于B相非金属性单相接地,所以B相电压会有所降低,另外两相电压有所提升。
回复
be8670
2012年05月07日 13:27:30
3楼
谢谢指教!!
回复
zyz8438
2012年05月07日 14:16:06
4楼
三相之间的线电压的对称性是不变的!
回复
lingxuct
2012年05月07日 15:15:07
5楼
6KV是高阻接地系统,当系统负载很小时,“一台6KV电机的电源开关B相真空泡拉杆脱落,造成B相未分闸”,使B相电容电流(对地)比其他二相大很多,拉低了B相对地电位,同时使其余二相电位升高,这就是楼主发现电压不平衡的原因。
回复
dgshyjm
2012年05月08日 14:03:15
6楼
学习了,谢谢区管
回复
bridegrom
2012年05月08日 15:12:38
7楼
学习了
回复
rdcmajb
2012年05月08日 17:21:08
8楼
学习学习学习
回复
dylan3940
2012年05月08日 17:38:14
9楼
6kV系统的接地方式?
回复
yaoguizhong213
2012年05月09日 23:51:40
10楼
赞同老鼠和区管!
回复
xiech123
2012年05月10日 08:25:38
11楼
学习了,区管很强