6KV配电段母线电压A、C相上升至3.7kv,B相下降至3.3kv,检查发现为一台6KV电机的电源开关B相真空泡拉杆脱落,造成B相未分闸。请帮忙分析A、C相母线电压上升和B相母线电压下降的原因。
6KV配电段母线电压A、C相上升至3.7kv,B相下降至3.3kv,检查发现为一台6KV电机的电源开关B相真空泡拉杆脱落,造成B相未分闸。请帮忙分析A、C相母线电压上升和B相母线电压下降的原因。
2楼
B相未分闸,带有一定负荷,类似于于B相非金属性单相接地,所以B相电压会有所降低,另外两相电压有所提升。
回复
3楼
谢谢指教!!
回复
4楼
三相之间的线电压的对称性是不变的!
回复
5楼
6KV是高阻接地系统,当系统负载很小时,“一台6KV电机的电源开关B相真空泡拉杆脱落,造成B相未分闸”,使B相电容电流(对地)比其他二相大很多,拉低了B相对地电位,同时使其余二相电位升高,这就是楼主发现电压不平衡的原因。
回复
6楼
学习了,谢谢区管
回复
7楼
学习了
回复
8楼
学习学习学习
回复
9楼
6kV系统的接地方式?
回复
10楼
赞同老鼠和区管!
回复
11楼
学习了,区管很强