请教6KV配电段母线电压异常分析
be8670
be8670 Lv.2
2012年05月07日 11:05:40
只看楼主

6KV配电段母线电压A、C相上升至3.7kv,B相下降至3.3kv,检查发现为一台6KV电机的电源开关B相真空泡拉杆脱落,造成B相未分闸。请帮忙分析A、C相母线电压上升和B相母线电压下降的原因。

6KV配电段母线电压A、C相上升至3.7kv,B相下降至3.3kv,检查发现为一台6KV电机的电源开关B相真空泡拉杆脱落,造成B相未分闸。请帮忙分析A、C相母线电压上升和B相母线电压下降的原因。
免费打赏
sym1172
2012年05月10日 15:49:16
12楼
B相造成接地故障,导致三相电压发生变化。
回复