我发现自动画梁平法图钢筋与计算简图相差很远,已经有3,4次碰到了,吃够了苦头啊。我这次设的参数是下部放大1.0,上部放大1.05,计算的时候已经调幅0.85.不选按裂缝计算。这样自动成图的结果有时会和计算结果简图相差20%~30%,经常自动成图会大很多,而且没规律,有的配筋完全同结果相同,有的却大近40%。这样等于我每个字都要改一遍,这样自动成图还有什么意义呢?有谁知道原因?急啊,我已经被害了好几次了~~~~~~~
我发现自动画梁平法图钢筋与计算简图相差很远,已经有3,4次碰到了,吃够了苦头啊。
我这次设的参数是下部放大1.0,上部放大1.05,计算的时候已经调幅0.85.
不选按裂缝计算。
这样自动成图的结果有时会和计算结果简图相差20%~30%,经常自动成图会大很多,而且没规律,有的配筋完全同结果相同,有的却大近40%。
这样等于我每个字都要改一遍,这样自动成图还有什么意义呢?
有谁知道原因?
急啊,我已经被害了好几次了~~~~~~~
2楼
电脑毕竟不是人脑,自动成图会有很多不合理的地方,这时经常需要人工来调整。
本人建议:配筋以计算结果为准。
回复
3楼
人工调整是必然要做的,但大面积的调整,相当于自己重画一遍,那就太不合理了啊。
这样的软件存在还有什么意义呢?
回复
4楼
你看看配筋包络图,是否和原始配筋图的一样!
回复
5楼
用户点过用裂缝控制后,是会造成这样的结果的.他们的自动成图是要人工修改的,不然还要设计人员做什么?
回复
6楼
楼主设的参数是下部放大1.0,上部放大1.05,计算的时候已经调幅0.85. 不知道楼主对0.85调幅系数是怎么理解的呢?
个人理解是这个的:0.85是为了让为了让塑性铰在梁端形成,即形成强柱弱梁的情况这样更有利于抗震,另外经过调幅可以让梁端的配筋量大大的降低对施工很有利(否则支座处的钢筋太密砼很难浇注),正如楼主所说的先调幅0.85然后再把上部放大1.05,显然是相互矛盾的了,基本原理没弄清楚吧,软件做出来的东西肯定是要我们设计人员来调整的,不然随便找个初中生培训几天就是做设计了,呵呵...
回复
7楼
1、一般是下部放大,而上部可不放大,还要注意强柱弱梁;
2、不选按裂缝计算的话,必须自己挑选危险截面验算裂缝;
3、自动成图不好,那就设归并系数为0,再自己动手归并。
回复
8楼
生成的图大了还不好吗,安全系数又高了许多,何必要改呢,呵呵,省钢筋的钱你又拿不到,没必要!
回复
9楼
、自动成图不好,那就设归并系数为0,再自己动手归并
这是个好办法,但是梁多了合并也是个问题。
回复
10楼
应根据计算结构调整,软件不是万能的!
回复
11楼
我也经常对归并的结果修改,是参照计算的结果.
自动生成的配筋比计算的要小上二三百,还有遇到对称的结构,计算机自动生成的也不一样
回复