火线在管内对地短路了,后来L和N换了下相位漏电开关居然不跳了,那位高手能指教一下,为什么?
火线在管内对地短路了,后来L和N换了下相位漏电开关居然不跳了,那位高手能指教一下,为什么?
12楼
请问电流矢量和不是原来的了,会是什么样的?呵呵,是不是基本为0了?为什么?还不是因为换了线以后原来接地的那根线漏电流小了?漏电开关是保护的谁?弄清了没?怎么保护的?难道只保护火线?呵呵
回复
13楼
同意7楼的说法,漏电保护器的动作原理就是进出电流不一样才会动作,N线接地肯定不会动作了.我们是销售漏电保护器测试仪器的,和北京计量所,国家计量院都很熟的,漏电保护器的运行规范的贯标我们也去讲课的,
MI2121漏电保护器检测仪 漏电开关测试仪
漏电开关测试仪也叫漏电开关检测仪、漏电保护器测试仪、剩余电流动作保护器检测仪、剩余电流动作保护器测试仪、RCD检测仪。
德国METREL公司生产,可以测量漏电开关的动作时间和动作电流,是工程质量监督站和建筑公司必备的检测仪器,北京各区质监站和各大建筑公司都在使用。也是电力行业日常运行中必备的测试仪器。GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》起草人也推荐使用,中电联2006年在供电系统举行的贯标培训中使用的演示仪器就是MI2121。经过计量,北京市计量测试研究所和中国计量院一致认为MI2121是目前市场上最好的漏电保护测试仪。
特点优点:
快速测试各种漏电开关:单相和三相都可以
RCD动作电流 RCD动作时间
RCD接触电压 回路及接地电阻
测试电压及频率 1000个测试结果存储及计算机软件
自动关闭电源
公司同时还销售:等电位连接测试仪,接地摇表,兆欧表,红外测温仪,噪声计等各种电工仪器
德国美翠公司中国办:北京德隆博宇公司
北京西城区车公庄大街甲4号(官园桥西150米)
销售热线:13910062844 李森
(凭本广告可以享受全国最低价2600元,只限带款提货用户!!!)
回复
14楼
我对漏电开关不是很了解。。。但是我知道漏电开关有:1P+N、2P+N、3P+N。漏电开关接地漏电不会跳闸。。。只有相间漏电跳闸。。。
回复
15楼
线路中没电流或电流狠小时(漏电电流小于动作电流)漏保不动作
回复
16楼
很对!!!
回复
17楼
13楼的广告...
回复
18楼
我觉得应该这样!!!!!!!!!!
回复
19楼
相线在管内对地短路的主要原因是相线破皮.在没有检查明白原因的情况下,随便L和N换了下相位是严重错误的,漏电开关不跳不能作为线路正确的依据.建议先去掉负载,用摇表检测线路,检查漏电开关是否灵敏,
回复
20楼
以下是引用sqh1971在2006-11-04 12:43:23.0发表的内容:
相线在管内对地短路的主要原因是相线破皮.在没有检查明白原因的情况下,随便L和N换了下相位是严重错误的,漏电开关不跳不能作为线路正确的依据.建议先去掉负载,用摇表检测线路,检查漏电开关是否灵敏,查明原因后送电.
回复
21楼
