火线在管内对地短路了,后来L和N换了下相位漏电开关居然不跳了,那位高手能指教一下,为什么?
火线在管内对地短路了,后来L和N换了下相位漏电开关居然不跳了,那位高手能指教一下,为什么?
2楼
相线在管内对地短路的主要原因是相线破皮.在没有检查明白原因的情况下,随便L和N换了下相位是严重错误的,漏电开关不跳不能作为线路正确的依据.建议先去掉负载,用摇表检测线路,检查漏电开关是否灵敏,查明原因后送电.
回复
3楼
支持
回复
4楼
可是在实际工作中,我经常这样用的,
回复
5楼
一定是接相线的哪一组没有漏电互感器
回复
6楼
漏电又1P+N 也有2P漏电
回复
7楼
不跳的原因是:L换成N,那就是L是零线,零线与地连在一起当然是没有什么明显的现象了,因为零线与地本来就是相连的,只是零线是火线的回路而已。
回复
8楼
大哥,你别说笑了!
原因应该是L,N换过后,电流矢量相加不是按照原来的了,造成漏电开关不跳,假如选择1P+N的话,N线是不提供保护的
回复
9楼
我顶
回复
10楼
大概应该是保护管是铁的吧,而且保护管没有作接地保护,只不过是变成零线而已,所以漏电保护不会跳。
回复
11楼
换成2P漏电的应该就没事情了,这样可以避免接错。不晓得这个可行不,但在实际应用中我都是用直接带漏电的空开,总感觉单独加个漏电上去不怎么地。嘿嘿,这只是我的个人意见,请大家多多指教。hayessky@yahoo.com.cn