风机盘管冷量校核问题
jzsb2010
jzsb2010 Lv.12
2012年05月06日 18:37:23
来自于中央空调
只看楼主

实际设计中,进风状态参数并不是样本中的标准工况,风机盘管冷量也非标准工况下的冷量,那么冷量大家是如何进行校核的呢?毕竟有些样本只给出了标准工况。

实际设计中,进风状态参数并不是样本中的标准工况,风机盘管冷量也非标准工况下的冷量,那么冷量大家是如何进行校核的呢?毕竟有些样本只给出了标准工况。
免费打赏
jzsb2010
2012年05月08日 17:31:57
2楼
自己画焓湿图也是不行的,要知道,在焓湿图上的机器露点是自己假定的,实际运行中是否能达到,只有厂家知道,如果实际的机器露点与你假设的机器露点相差较大,那送风状态就会偏离设计送风点,室内设计参数随之改变