如果不设屋面水箱,那应该如何说明保证前十分钟消防给水?

如果不设屋面水箱,那应该如何说明保证前十分钟消防给水?
免费打赏
rockfan
2004年04月20日 18:53:00
2楼
稳高压给水系统。
回复
neardespring
2004年04月20日 21:35:46
3楼
同意楼上,稳压泵就是类似的系统,不过视情况看是否设置专用的消防泵。
回复
zl9713080
2004年04月21日 04:26:32
4楼
稳压泵可以解决临时高压的问题吗,如果水量不能够保证又该如何呀,是不是一定要做水箱啊?
回复
海啸
2004年04月21日 08:50:43
5楼
一般规范都要求做水箱,经济合理,但也可以采用气压罐代替水箱,不过有适用的条件,具体可以看规范,自喷规范