传染病负压隔离室排水
ylgxcn
ylgxcn Lv.2
2006年11月03日 10:28:09
只看楼主

图纸简介: 此图为传染病负压隔离室的排水平面图及排水系统图,由于负压隔离室的卫生器具下水均可能带有大量的病原体微生物,因此排水系统需独立设置,下水管排至地下后进入独立的污水消毒池,本隔离室相邻的上下层均无卫生间,两个厕所的排水管需通过下层吊顶汇合后至3-A轴处的立管,下地面出室外。洗手池、洗涤池、淋浴地漏的下水集中就近排至蹲便器冲水阀下段的便器进水口,排水进行蹲便器后再排至上层排污管。它们的排水横管在本层地板上找平层埋设。

图纸简介:

此图为传染病负压隔离室的排水平面图及排水系统图,由于负压隔离室的卫生器具下水均可能带有大量的病原体微生物,因此排水系统需独立设置,下水管排至地下后进入独立的污水消毒池,本隔离室相邻的上下层均无卫生间,两个厕所的排水管需通过下层吊顶汇合后至3-A轴处的立管,下地面出室外。
洗手池、洗涤池、淋浴地漏的下水集中就近排至蹲便器冲水阀下段的便器进水口,排水进行蹲便器后再排至上层排污管。它们的排水横管在本层地板上找平层埋设。
本层地面标高9.45米,大楼楼面标高24.5米,隔离室的排水立管是否可以不设通气管,如设通气口可能会有病源微生物扩散到室外大气环境。
此方案是否可行可靠,请各位水仁给予宝贵意见及批导。



附件名:20061131162520889292.zip

文件大小:67K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ylgxcn
2006年11月03日 10:35:49
2楼
更正:此图为传染病负压隔离室的排水平面图及排水系统图,由于负压隔离室的卫生器具下水均可能带有大量的病原体微生物,因此排水系统需独立设置,下水管排至地下后进入独立的污水消毒池,本隔离室相邻的上下层均无卫生间,两个厕所的排水管需通过下层吊顶汇合后至3-A轴处的立管,下地面出室外。
洗手池、洗涤池、淋浴地漏的下水集中就近排至蹲便器冲水阀下段的便器进水口,排水进行蹲便器。它们的排水横管在本层地板上找平层埋设。
本层地面标高9.45米,大楼楼面标高24.5米,隔离室的排水立管是否可以不设通气管,大楼主管方不允许设通气管上至楼顶,如设通气口可能会有病源微生物扩散到室外大气环境。
此方案是否可行可靠,请各位水仁给予宝贵意见及批导。
回复
ygwyyyuuu
2008年03月24日 19:29:20
3楼
不错,很实际的图纸,比较实用,完全可以借鉴或稍加改动即可.
回复
yuanyuan861018
2010年04月03日 09:07:14
4楼
看看
回复
yuanyuan861018
2010年04月03日 09:08:22
5楼
我想要详细的洗手池进出水的图,对我没多大用,而且我是新手。只是看看,意见嘛,,留给别人了
回复
okman009
2012年01月03日 02:47:50
6楼
谢谢楼主啊!!!