只有地下室通向一层的楼梯间需要正压送风,设计直接将送风机吊在一层楼梯间与地下室之间缓步台上方,可以么?
只有地下室通向一层的楼梯间需要正压送风,设计直接将送风机吊在一层楼梯间与地下室之间缓步台上方,可以么?
12楼
的确多此一举,保证满足疏散的净高 就没问题,楼梯间又不会着火
回复
13楼
还没见过这样做的,要是净空高度满足要求,估计也没问题,也查不到规范说不能装。
回复
14楼
《暖通空调·动力技术措施》4.11.2条第3款,排烟管道不应穿越前室和楼梯间。
回复
15楼
我记得技术措施好像说过不宜在防烟楼梯间设风机和风管。
回复
16楼
我就试过吊在消防前室~~
回复
17楼
我也装过在楼梯间的 也没提什么问题 要是有地方装 我们也不喜欢装在楼梯间 到底是个争议性地点呀
回复
18楼
我以前也有这么做过,广州这边消防审查没有提出异议呀,我还觉得如果风管穿越防火墙还是应该加防火阀的。
回复
19楼
象我现在处理类似的工程,我会选用方形壁式轴流风机,一般楼梯间的风量都不是很大,如果只有一个出口一般也就8000到1000+,看情况定。
回复
20楼
这是正压送风管道,必然垂直穿过防烟楼梯间……
回复
21楼
为什么不直接设个壁式轴流风机呢?
回复