只有地下室通向一层的楼梯间需要正压送风,设计直接将送风机吊在一层楼梯间与地下室之间缓步台上方,可以么?

只有地下室通向一层的楼梯间需要正压送风,设计直接将送风机吊在一层楼梯间与地下室之间缓步台上方,可以么?

1.JPG

免费打赏
善国阿满
2012年05月08日 23:21:38
12楼
的确多此一举,保证满足疏散的净高 就没问题,楼梯间又不会着火
回复
zhuzg110
2012年05月09日 10:22:10
13楼
还没见过这样做的,要是净空高度满足要求,估计也没问题,也查不到规范说不能装。
回复
lianyuncao
2012年05月09日 18:43:43
14楼
《暖通空调·动力技术措施》4.11.2条第3款,排烟管道不应穿越前室和楼梯间。
回复
yufeimen0000
2012年05月09日 21:36:00
15楼
我记得技术措施好像说过不宜在防烟楼梯间设风机和风管。
回复
john3218
2012年05月10日 16:26:05
16楼
我就试过吊在消防前室~~
回复
xuxyren
2012年05月10日 16:46:19
17楼
我也装过在楼梯间的 也没提什么问题 要是有地方装 我们也不喜欢装在楼梯间 到底是个争议性地点呀
回复
ben_jeany
2012年05月10日 17:33:25
18楼
我以前也有这么做过,广州这边消防审查没有提出异议呀,我还觉得如果风管穿越防火墙还是应该加防火阀的。
回复
ben_jeany
2012年05月10日 17:37:30
19楼
象我现在处理类似的工程,我会选用方形壁式轴流风机,一般楼梯间的风量都不是很大,如果只有一个出口一般也就8000到1000+,看情况定。
回复
gml-1
2012年05月11日 10:53:12
20楼


这是正压送风管道,必然垂直穿过防烟楼梯间……
回复
hualzh
2012年05月11日 11:49:19
21楼
为什么不直接设个壁式轴流风机呢?