【请教】求各位高手解决问题!
xiaoeluo
xiaoeluo Lv.3
2012年05月05日 15:30:49
来自于建筑施工
只看楼主

在浇筑钢筋混凝土梁时,能上下分层浇筑吗?先浇筑下半层,根据施工需要后浇筑下半层。

在浇筑钢筋混凝土梁时,能上下分层浇筑吗?先浇筑下半层,根据施工需要后浇筑下半层。

HZFR7XL}87_376G%W24R4{5.jpg

免费打赏
rhj6177
2012年05月08日 22:26:54
12楼
可以分层浇筑,但必须保证层和层之间砼不能初凝,以免出现水平施工缝,对结构不利。
回复
xiaoeluo
2012年05月09日 10:52:04
13楼
我问搞设计的说,一般不可以的!因为接缝处理不会很理想!
回复
燕山赖麒麟
2012年05月09日 11:00:33
14楼
不赞成,分层浇筑弊病比较多,降低了梁的整体强度。要是在初凝之前,那也没什么意义。
回复
hu418166467
2012年05月09日 11:51:48
15楼
除非要求二次浇注,不然不建议二次浇注,会降低梁的强度而且会出现冷缝
回复
huang.fu.hua
2012年05月09日 12:46:57
16楼
梁分层浇筑叫叠合梁,在特殊情况,有各项措施,并得到设计业主同意后,可以采用。一般情况是不允许的
回复
yongquanchen520
2012年05月09日 13:42:43
17楼
重要部位的话,就不要分层浇了,整体性差,而且也不允许这样留施工缝
回复
liu362734518
2012年05月09日 18:14:48
18楼
分层浇筑会产生施工缝,如必须这样施工,要征得设计人员验算,设计人员的同意,而留下施工缝的处理方案须设计、监理单位认可。
回复
playmoon
2012年05月10日 08:33:52
19楼
楼主辛苦了,谢谢分享
回复
无间道
2012年05月10日 11:01:44
20楼
规范没有规定不能分层进行浇注,但还是宜一次性进行浇注。要分层浇筑的话,结合部位一定要处理好,这是影响质量问题的关键。一定要清除浮浆、杂物、和浮杂等,且要提前润湿,做好结合砂浆等施工工作。这样就可以保证工程质量,避免因施工缝带来的质量问题。
回复
cgc2010
2012年05月10日 13:26:17
21楼
高的梁可以分层浇,可以防止下面模板跑模,但是间隔时间不宜过长,而且上层振捣时把振动棒插到下层的上部
回复

相关推荐

APP内打开