在浇筑钢筋混凝土梁时,能上下分层浇筑吗?先浇筑下半层,根据施工需要后浇筑下半层。

在浇筑钢筋混凝土梁时,能上下分层浇筑吗?先浇筑下半层,根据施工需要后浇筑下半层。

HZFR7XL}87_376G%W24R4{5.jpg

免费打赏
qa240087647
2012年05月05日 17:14:02
2楼
当然可以分层浇筑 分层振捣 严谨跑模露筋
回复
pengjie395
2012年05月06日 18:05:44
3楼
分层浇筑会有施工缝
回复
容先生
2012年05月07日 15:49:55
4楼
分层浇筑整体性变差,如果实在是施工需要需事先征得设计单位同意!!
回复
weina8386
2012年05月08日 10:58:49
5楼
梁的施工缝应该是垂直于梁截面,要上下分层浇筑的话不符合规范要求。
回复
lkz1026828
2012年05月08日 12:12:24
6楼
建议不分上下层浇捣,可能会因混凝土收缩的程度不同造成梁的侧面裂缝,分层浇捣强度的整体性会稍微差些。
回复
marong0820
2012年05月08日 17:17:22
7楼
不建议分层浇筑,梁上水平施工缝规范上不允许
回复
co_9878612
2012年05月08日 17:29:04
8楼
来学习一下 看了不少建议
回复
gellery
2012年05月08日 17:55:51
9楼
我记得老师说过,梁高超过1200的才考虑用那种方法 但是施工缝要留在板下300处~
回复
kwq123
2012年05月08日 18:45:13
10楼
不懂。。
回复
tumuren_23
2012年05月08日 21:30:45
11楼
当然能,有些施工图上明确写明需要二次浇筑。二次浇筑主要是大面积浇筑,且浇筑的厚度比较大时用,可避免由温度过高导致的混凝土变形事故。