冷媒管第一个分歧管到最后一个室内机距离有多少米限制
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年05月05日 13:42:22
来自于中央空调
只看楼主

如题,我的距离是43m,审、审图给我提了意见

如题,我的距离是43m,审、审图给我提了意见
jiaweilee0531
2012年05月05日 15:48:04
2楼
机器容量不一样,相对距离也有差别。一般40米
回复
xiaopengwudi
2012年05月07日 13:49:46
3楼
三星的 DVM PLUS3 长度小于45M 三菱的商用机有小于30的 也有小于40的
回复
srt6366
2012年05月07日 17:17:06
4楼
多联机品牌不一样,具体要求也不一样,即使品牌一样,各系列也有差别,日立有几个系列是40M,审图给你提的应该是对的,建议你咨询厂家
回复
风声无限
2012年05月08日 08:51:07
5楼
自己去看产品样册 上面就会有的。
回复
heymn
2012年05月08日 13:34:43
6楼
一般是40m,不过这个40米指的是当量距离,不是图纸上亮出来的距离
回复
youv179
2012年05月09日 09:08:24
7楼
一般格力和大金都是40米以内,最好把第一个分歧器往后拉。再接一段铜管回第一台室内机。
回复
mmmk1988
2012年05月10日 13:01:48
8楼
一般是40米吧,我在美的技术手册看到的
回复
yuanhua999
2012年05月10日 17:06:56
9楼
150米