中央空调室内机安装不良案例
tmgcs7
tmgcs7 Lv.12
2017年04月25日 13:18:26
来自于中央空调
只看楼主

1、室内机必须水平安装; 室内机不水平将导致排水不畅,甚至积水,并且不美观。2、室内机机需要有合适的安装高度;3、室内机机需要有合适的气流方向;4、选择室内机时须注意合适的使用场所;5、吊杆长度大于1.5m时需加固;6、其他需要注意的问题:

1、室内机必须水平安装;

2、室内机机需要有合适的安装高度;

3、室内机机需要有合适的气流方向;

4、选择室内机时须注意合适的使用场所;

5、吊杆长度大于1.5m时需加固;

6、其他需要注意的问题:


kongtiao0601
2017年04月25日 13:25:13
2楼
吊杆加固那张是用什么加固的?
回复
zzq_123920
2017年04月26日 09:39:11
3楼
kongtiao0601 发表于 2017-4-25 13:25 吊杆加固那张是用什么加固的?一般采用丝杆斜拉,或者用二次吊
回复
kongtiao0601
2017年04月26日 12:47:25
4楼
zzq_123920 发表于 2017-4-26 09:39 一般采用丝杆斜拉,或者用二次吊室内机安装的时候不是要有一定坡度的吗
回复
zzq_123920
2017年04月26日 16:10:44
5楼
kongtiao0601 发表于 2017-4-26 12:47 室内机安装的时候不是要有一定坡度的吗一般不需要考虑坡度,嵌入式吊顶空调机积水盘一般会设置排水泵的
回复
放水发电
2017年04月27日 08:26:38
6楼
好资料,谢谢了
回复
水利万物而不争
2017年04月27日 16:51:34
7楼
好资料,学习了
回复
qq_1476688554833
2017年05月01日 11:50:30
8楼
楼主辛苦,谢谢了。
回复
阿胜01
2017年05月03日 09:34:11
9楼
谢谢分享
回复
cee9h0d
2017年05月03日 10:33:17
10楼
吊杆加固那张是用什么加固的?
回复
黎黎
2017年05月03日 14:40:40
11楼
总结得好啊