冷库组成,各个部分安装说明,包括:冷库室内机安装,冷库室外机安装,冷库媒管配置,冷风机选购注意事项一、室外机安装位置应符合以下要求 (1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动 (2)安装的部位要便于操作、调整与维修 (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活 (4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物 (5)外机尽可能安装于背明地方 二、室内机安装位置应符合以下要来:

冷库组成,各个部分安装说明,包括:冷库室内机安装,冷库室外机安装,冷库媒管配置,冷风机选购注意事项
一、室外机安装位置应符合以下要求
(1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动
(2)安装的部位要便于操作、调整与维修
(3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活
(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物
(5)外机尽可能安装于背明地方
二、室内机安装位置应符合以下要来:
(1)避免太阳直射在机组上,远离热源
(2)冷库内机的进、出风口处,不应自障碍物。测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低冷库器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护
三、冷媒配管:
(1)步骤:按图纸要求配管→管路铺设→焊接→吹净→试漏→干燥→保温
(2)原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,其次配管后要吹净和真空干燥。
四、选择冷风机的注意事项:
(1)正确选择压缩机的蒸发温度和制冷量Q0
(2)当库温d在0c°左右,压缩机蒸发温度和库房温度的差值取8c°
(3)当库温在-18c°左右,压缩机蒸发温度和库房温度的差值取7c°
(4)当库温度在-25c°左右,压缩机蒸发温度和库房温度的差值取6c°
(5)根据选定的蒸发温度,按照库房计算负荷的1.15倍选择压缩机制冷量。


co1483617604523