VRV 系统设计时,室内机的高差有一定的限制,但是常常遇到超过一点的情况,到底可不可以这样设计,说到底还是要明白高差对系统有什么样的影响?求解

VRV 系统设计时,室内机的高差有一定的限制,但是常常遇到超过一点的情况,到底可不可以这样设计,说到底还是要明白高差对系统有什么样的影响?求解
免费打赏
xiangfenglg789
2016年09月09日 09:54:53
2楼
最主要的影响是压缩机回油困难,建议你在室外机连接管出增加U型回油弯。。。
回复
qiuzhen23
2016年09月09日 17:05:09
3楼
xiangfenglg789 发表于 2016-9-9 09:54 最主要的影响是压缩机回油困难,建议你在室外机连接管出增加U型回油弯。。。室内机的高差,没有特指室内外机的高度差,我是看到这样的解释:2.3 室内机之间的高度差的影响制冷运行时,室内机电子膨胀阀起节流作用,并且室内机之间的流量分配也是由电子膨胀阀来完成的。为了使电子膨胀阀能够稳定工作,具有良好的调节作用,电子膨胀阀前制冷剂液体应有一定的过冷度。多联机一般都可以长配管、大落差,虽然室外机冷凝器具有较大的过冷度,但是为了克服竖直上升的压降已经损失了绝大部分的过冷度。电子膨胀阀安装在最低位时,由于重力作用前后压差最大;安装在最高位时,前后压差最小。如果室内机之间的高度差较大,安装在最高位的电子膨胀阀前过冷度最小,容量最小,全开时容量可能不足,而安装在最低位的电子膨胀阀容量过大,在调节过程中可能会出现振荡现象。 这种解释我是认可的,但是仔细思考了一下,这种解释对于室外机在上时好像是优点,电子膨胀阀前过冷度更大,是否室外机在上就可以将室内外机高差增大呢、
回复
qiuzhen23
2016年09月09日 17:11:04
4楼
xiangfenglg789 发表于 2016-9-9 09:54 最主要的影响是压缩机回油困难,建议你在室外机连接管出增加U型回油弯。。。而且我也不是很认可是因为回油的问题,试问:假如室内外机高度差为±8米(即一部分室内机在室外机上方,一部分在室外机下方),则室内机高度差为16米,超过规定值15m,这时内外机高低差这么小,会存在回油问题吗?我认为回油问题主要是因为室内外机高度差影响的。
回复