MAU+FFU+DC系统中,新风处理状态点按照新风是否承担室内热负荷分2中方式:1、新风不承担室内热量,新风先处理到露点温度,后加热到室内状态点,新风和经过DCC处理的回风在静压箱内混合后送入洁净室;2、新风承担部分室内热量,新风处理到露点温度直接送入静压箱,新风和回风先混合后经DCC降温后送入洁净室;若洁净室内除湿量很少可以忽略,热湿比为∞,露点温度就是室内状态点做含湿量线与90%相对湿度线的交点。
1、新风不承担室内热量,新风先处理到露点温度,后加热到室内状态点,新风和经过DCC处理的回风在静压箱内混合后送入洁净室;
2、新风承担部分室内热量,新风处理到露点温度直接送入静压箱,新风和回风先混合后经DCC降温后送入洁净室;
若洁净室内除湿量很少可以忽略,热湿比为∞,露点温度就是室内状态点做含湿量线与90%相对湿度线的交点。
以上2中方式哪个更好些?