请教预算中有关电器设备实验调整的问题送配电装置系统调试;备用电源、事故照明、中央信号装置实验调整 中应对应那些设备进行调试
请教预算中有关电器设备实验调整的问题
送配电装置系统调试;备用电源、事故照明、中央信号装置实验调整 中应对应那些设备进行调试
12楼
送配电装置系统调试、备用电源、事故照明是三个不同的系统
一般送配电装置系统调试都有。
备用电源指配备了备用回路,一个单独的回路。(要求比较高的才有)
事故照明是指照明系统在主电源送电或备用电源送电或自身蓄电池供电都能满足照明的要求。也就是说事故照明是长明灯的设计,如果不是长明灯就不是事故照明。
回复
13楼
调试中的子目太多。具体又不知道在哪种情况下怎么套。
比如:高、低压柜已计算系统调试是否还要计算中央信号配电室的调试;
变压器调试计算后还要计算中央信号变电所的调试吗;
直流屏套了直流供电系统调试,直流盘监视系统还计吗;
变压器室的电抗器,直接套电抗器调试?10KV交流供电带电抗路如何用?
呵呵,问题多多,请高人指点!
回复
14楼
1.2要,3不要
回复
15楼
越来越糊涂了
回复
16楼
期待大家讨论。
回复
17楼
当设计有下列装置时,可以计相应的调试
注意,这是控制系统的装置,一般民用楼宇变电系统不会配置
备用电源自投装置(BZT);双电源箱一般不会配置BZT
事故照明切换装置;这个事故照明一般是设备的信号批示灯
中央信号装置;用于集中控制系统的中央信号控制
回复