知道管径,管网压力,如何计算管道流速?
doublening
doublening Lv.2
2012年05月04日 22:18:42
只看楼主

我们在设计中经常会碰到自来水公司提供的基础资料:在该建筑物周围有管径D100的给水管网,管网压力为0.35Mpa。那么,我们应该怎么按照这个条件计算出在该管段处的流量和流速呢?请大家多加指教。P.S.设计院给我的结果是:DN100的给水环网,管网压力为0.35Mpa,得出出水量可在20~25L/s之间 ,约为72~90m3/h。这样的话倒退流速,取得是2.5~3.2m/s,比我网上的查的DN100的推荐流速1.4~1.8m/s高多了,我觉得不对。不知道是如何计算的?

2012年05月05日 09:06:02
2楼
城市管网压力知道,要计算建筑引水管流量,其实我们需要考虑两方面:
1、流速是否合适
2、建筑需要的最不利点自由水头
回复

相关推荐