【请教】请问这种带90度弯钩的箍筋用在哪?
wenliming000
2012年05月04日 20:48:57
只看楼主

这是7度区一高层钢筋加工现场发现的。是施工做错了?还是就是有这种箍筋?是否和高规P264第一行“箍筋无需弯135,90钩即可”这条有关,但实际工程中次梁的也是弯135度的啊。另大家有没见过U型箍?听说在屋面梁靠近柱中为施工方便会用到,大家有没见过?

这是7度区一高层钢筋加工现场发现的。是施工做错了?还是就是有这种箍筋?是否和高规P264第一行“箍筋无需弯135,90钩即可”这条有关,但实际工程中次梁的也是弯135度的啊。
另大家有没见过U型箍?听说在屋面梁靠近柱中为施工方便会用到,大家有没见过?

IMG_1515.JPG

免费打赏
无间道
2012年05月05日 11:07:22
2楼
你的这个箍筋显然是不符合规范规定的。都应该是135度弯钩。
有时施工人员为绑扎方便,都做成90度弯钩,固定绑扎完成以后,再用弯钩扳手去进行二次施工的。
回复
baoxiaowei99
2012年05月07日 14:38:24
3楼
他使用在二次结构中,构造柱、小过梁等
回复
yuanqp
2012年05月07日 15:42:13
4楼
路过!没见过啊,本人新手一个,好奇进来,也学习学习!
回复
小笨鸟
2012年05月07日 19:57:25
5楼
钢筋末端带90度弯钩的封闭式箍筋,只可用于非抗震设防地区。。。
回复
qq237759590
2012年05月08日 09:12:32
6楼
学习了~
回复
popyvsshe
2012年05月08日 09:31:27
7楼
个人感觉二楼的说的可能性比较大,项目上经常见到这样做箍筋的。
回复
弯弯道
2012年05月08日 09:34:39
8楼
挺小的,构造柱上的
回复
xiaodao12388
2012年05月08日 09:54:57
9楼
好奇 呵呵 不知道
回复
smilesunpuhan
2012年05月08日 09:55:04
10楼
我觉得用于构造柱不可以,不符合弯钩弧度的规范,应该用于非抗震区
回复
zjxuhappy
2012年05月08日 10:13:34
11楼
非抗震区,或者2次施工。