麻烦各位高手提出可行意见,我看了下有1、是否可以将梁移动一个梁宽的位置,避开格构柱2、在钢构柱上穿孔3、可以将钢筋截断,留哈搭接长度,设置施工缝。待格构柱拆除后在绑扎钢筋,浇筑砼。4、在格构柱位置焊接钢牛腿,梁钢筋焊接在上面,中间再焊接支撑。(个人觉得这个比较麻烦)
麻烦各位高手提出可行意见,我看了下有
1、是否可以将梁移动一个梁宽的位置,避开格构柱
2、在钢构柱上穿孔
3、可以将钢筋截断,留哈搭接长度,设置施工缝。待格构柱拆除后在绑扎钢筋,浇筑砼。
4、在格构柱位置焊接钢牛腿,梁钢筋焊接在上面,中间再焊接支撑。(个人觉得这个比较麻烦)
12楼
同意3楼意见
回复
13楼
围护和结构图纸没有对好还是施工时候产生了偏差?
以前有些误差不大的直接从中间过,还有就是截面加大钢筋打弯。
回复
14楼
估计钢筋的间距大于角钢的肢宽,钢筋稍微绕一下就可以穿过去了。不是很碍事的,
回复
15楼
设计格构柱时应该考虑主体结构的位置吧
回复
16楼
这个格构柱是用来做什么的?
回复
17楼
我们这直接把梁上钢板割掉的,再在钢立柱旁边顶个H型钢,我们这工地就这样的。绝对安全
回复
18楼
把那根梁往旁边挪一挪,避开立柱就是了
基坑围护结构和建筑的主体结构由两个设计院来做,最容易出现这个问题。基坑设计时,立柱的设计,第一个原则就是避开结构梁的位置。显然,你这个图片没有遵循这个原则进行设计。在施工过程中,你们施工方也没有及时发现这个问题并提前采取措施,硬生生搞成现在这样一个局面——结构梁被立柱穿透!
http://bbs.co188.com/content/1655_4188880_1.html这是我施工的一个基坑。基坑设计时也有这个问题存在,但在施工时,我们将相应的梁偏移了一下,就不存在这个问题了。
[
本帖最后由 nt96061 于 2012-5-9 22:32 编辑 ]
回复
19楼
没明白你这个格构柱是做什么的,如果是做柱子用的怎么里面没浇混凝土,我们这边是直接破掉格构柱里面的混凝土,钢筋直接穿过去没难度的,但是可能部分区段钢筋的间距可能会与图纸不符,但是因为是支撑临时结构这个没有这么严格的,在格构柱的地方箍筋能穿则穿,实在不行用开口的也行的!
回复
20楼
咨询结构吧,这么专业的问题~~~~
回复
21楼
路过
求解中
回复