现在做一个厂区,最高的厂房14m,市政给水压力0.5MPa,能满足最不利点消火栓的水压要求,但厂区只要一路市政进水。问题是单体要不要设水箱,室外消防水池储存哪部分的消防水?

现在做一个厂区,最高的厂房14m,市政给水压力0.5MPa,能满足最不利点消火栓的水压要求,但厂区只要一路市政进水。问题是单体要不要设水箱,室外消防水池储存哪部分的消防水?
免费打赏
tanhairong100
2012年05月08日 09:27:13
12楼
我没见过市政压力这么大的 你是什么设计院的 能到达5公斤的 不会是自创的吧
回复
cryge21
2012年05月08日 12:01:20
13楼
5公斤 的确挺大的.. 不过有些地方就那么牛
回复
sgh625sgh
2012年05月08日 12:57:21
14楼
谢谢你,现在最大一栋单体的室内外消防用水量是大于25L/s的,应该是屋面水箱及室外消防水池都要设的。
回复
huangling3331398
2012年05月08日 15:05:11
15楼
设了喷淋,应考虑设水箱,水池的话如果压力和水量都够了可以不考虑的
回复
熊猫
2012年05月08日 17:27:59
16楼
向大家学习
回复
lh15651358590
2012年05月08日 17:59:57
17楼
根据你所描述的情况,如果出现下情况之一,设消防水池:
1、市政管网供水量不足;
2、厂区室外消防用水量大于25L/S
回复
hzfggg
2012年05月08日 20:21:24
18楼
设了水池之后还必须设泵房增压吗?
回复
健亦文
2012年05月08日 21:23:59
19楼
很羡慕你那的水压啊
回复
cb
2012年05月08日 22:38:39
20楼
如果建筑火灾危险性高,需要两路进水,一路进水,条件再好都是空的
回复
cb
2012年05月08日 22:39:53
21楼
我听兰州水厂的职工说,他们那里水压8公斤呢
因不是技术人员,所以不知道是否属实