【请教】市政水压0.5MPa是否需要设置消防水箱
zt1982
zt1982 Lv.5
2012年05月04日 11:41:11
只看楼主

现在做一个厂区,最高的厂房14m,市政给水压力0.5MPa,能满足最不利点消火栓的水压要求,但厂区只要一路市政进水。问题是单体要不要设水箱,室外消防水池储存哪部分的消防水?

现在做一个厂区,最高的厂房14m,市政给水压力0.5MPa,能满足最不利点消火栓的水压要求,但厂区只要一路市政进水。问题是单体要不要设水箱,室外消防水池储存哪部分的消防水?
免费打赏
hujinhy
2012年05月09日 11:14:11
22楼
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:

1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
回复
嘎达gz
2012年05月09日 15:30:46
23楼
给你一点建议,市政水压的取值不是你自己实测多少就是多少,而是供水单位的供水承诺值,否则以后审批或实际出事时,供水单位是不承担任何责任的。
回复
xiaoyi1898
2012年05月09日 19:10:16
24楼
进来看看可以帮你不























SIGNATURE…………………………………………………………………………………………………………
广州网站设计 广州网站建设 门户网站建设 伸缩器
回复
麻吕
2012年05月09日 23:33:17
25楼
市政压力不可能这么大的吧?
回复
麻吕
2012年05月09日 23:39:55
26楼

这个压力并不是水厂出厂压力,如楼上有位朋友说的是市政部门承诺的至建筑物处可用的压力。
你这个情况,加压是必要的,上稳高压系统可不设屋顶水箱,但需当地消防部门同意。
回复
bbbeyonddd
2012年05月10日 11:57:25
27楼
省那点钱干嘛?难道你想坐牢不成?!水池水箱加压泵稳压泵,全上了!
回复
笑弥勒
2012年05月10日 23:26:27
28楼
和楼上观点一致。
回复

相关推荐

APP内打开