【请教】市政水压0.5MPa是否需要设置消防水箱
zt1982
zt1982 Lv.5
2012年05月04日 11:41:11
只看楼主

现在做一个厂区,最高的厂房14m,市政给水压力0.5MPa,能满足最不利点消火栓的水压要求,但厂区只要一路市政进水。问题是单体要不要设水箱,室外消防水池储存哪部分的消防水?

现在做一个厂区,最高的厂房14m,市政给水压力0.5MPa,能满足最不利点消火栓的水压要求,但厂区只要一路市政进水。问题是单体要不要设水箱,室外消防水池储存哪部分的消防水?
免费打赏
云涛
2012年05月04日 17:34:38
2楼
根据你所描述的情况,如果出现下情况之一,设消防水池:
1、市政管网供水量不足;
2、厂区室外消防用水量大于25L/S
如果你根据上述情况不需要设消防水池,则不设消防水箱(指的是高位消防水箱),如果需要设消防水池,则要设消防水箱。
回复
zt1982
2012年05月05日 08:48:31
3楼
谢谢你,现在最大一栋单体的室内外消防用水量是大于25L/s的,应该是屋面水箱及室外消防水池都要设的。
回复
水无常形
2012年05月06日 10:47:26
4楼
应不应设根据规范执行,与市政供水管的压力无关吧
回复
song15157
2012年05月07日 14:45:53
5楼
根据你所描述的情况,如果出现下情况之一,设消防水池:
1、市政管网供水量不足;
2、厂区室外消防用水量大于25L/S
如果你根据上述情况不需要设消防水池,则不设消防水箱(指的是高位消防水箱),如果需要设消防水池,则要设消防水箱。
回复
wenbingdada
2012年05月07日 15:15:40
6楼
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:

1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
回复
小方
2012年05月07日 17:35:59
7楼
压力看是足够的,就看水量是否充足,能否满足两路进水。如果能满足,则消火栓可以做常高压系统,什么都不用做,直接接自市政管好了。
不过0.5MPa 的市政压力还真没见过,生活用水还得减压啊
回复
hepan6313
2012年05月07日 19:50:37
8楼
回复
kilo315
2012年05月07日 21:53:22
9楼
如果是单体的话,感觉可以做常低压消火栓系统,厂区估计要设消防水池及消防水箱
回复
haaaa7772006
2012年05月08日 08:52:35
10楼
回复:
1.室外消防水池储存室内外消防用水量。
2.市政应结合当地消防要求是否要双管网进水。
回复
maggie_dawn
2012年05月08日 08:58:34
11楼
夜间和白天的压力都有0.5么,我见过有个项目是夜间有0.58,白天特别是用水高峰期就只有0.3都不到了,楼主要复核一下哟。
回复