现在手上有一高层,共8层,一类不超过32m,其4-8层为客房,这一区冷水用无负压系统供给,至于热水,我能不能不设高位冷水箱,直接用4-8层这一区的无负压供水系统作为热水的水源,这样可行吗??谢谢

现在手上有一高层,共8层,一类不超过32m,其4-8层为客房,这一区冷水用无负压系统供给,至于热水,我能不能不设高位冷水箱,直接用4-8层这一区的无负压供水系统作为热水的水源,这样可行吗??谢谢
免费打赏
wssy
2004年04月17日 10:52:32
2楼
我是专家,一定要这样做!
回复
mhy
2004年04月17日 17:53:16
3楼
wssy同行,可以给点解释吗?
回复
mhy
2004年04月17日 17:55:43
4楼
这样做有没有什么弊端,比如热水膨胀问题,还有这样做能达到冷热水水压平衡吗?
回复
mhy
2004年04月18日 16:06:00
5楼
大家发表一下意见啊....
回复
wssy
2004年04月18日 18:40:46
6楼
这样做,水压基本平衡,要同程给水,当然要膨胀罐,闭式系统
回复
mhy
2004年04月19日 21:09:46
7楼
哦..谢谢
回复
xh9901
2006年05月20日 18:24:21
8楼
现在选用即热式的能源费用很高的啊