我公司有个同事,把一个1600KVA变压器与一台1000KVA变压器并联在一起,变比、接线组别相同,短路电压相等,但中间没有连络,直接并在一起,详见附图
我公司有个同事,把一个1600KVA变压器与一台1000KVA变压器并联在一起,变比、接线组别相同,短路电压相等,但中间没有连络,直接并在一起,详见附图
22楼
可以,但不如用联络柜单供好,因为1台故障在没及时发现的情况下另1台肯定超载运行容易出事故
回复
23楼
谁说不行呀
回复
24楼
满足条件就行
回复
25楼
最好要联络柜,便于检修,保护
回复
26楼
条件都满足,可以用。就是在实际使用中太不方便了,没有考虑以后的运行与维护。可能设计师设计的这个方安是在不重要的供电场所。
回复
27楼
不行的,虽然满足了电力变压器并列运行条件,接线相同,电压比相同,短路阻抗相同,电压相同的条件,变压器直接并列后,继电保护、整定电流等等会产生问题的。而且小容量电力变压器的负荷相对大于大容量电力变压器的负荷。变压器直接并列的运行方法,基本作为应急临时措施。
回复
28楼
好图 谢谢
回复
29楼
并联运行满足四个条件:
1. 接线组别一致,如不同,在一定条件下可以改变其线端排列而使其相同。
2. 电压比相同,如不同,而在任何一台都不会过载时也可以并联运行,但应避免空载运行,不使其产生大的空载电流。
3. 短路阻抗相同,如不同,而在任何一台都不会过载时也可以并联运行,但应使容量大的一台变压器阻抗电压小些,以改善负载的分配。
4. 容量比差别不宜太大,一般不超过3:1,否则容易造成小容量变压器过负荷。
回复
30楼
理论上是都满足了条件!但是,短路容量增大了许多啊,所有的开关,分断能力要相应提高,还有出线的电缆也要满足热稳定的要求,有的也要加大!还有检修的问题等等!这个方案虽然增加成本后可以用,且使用不方便!一个字:臭!
回复
31楼
嘿嘿,应该不成,中间要加联络的,应该加一个分段断路器,这是常识。
其次,两台变压器并列运行,这样短路容量加大,要考虑下,下面的开关能否承受的住短路电流。
回复