我公司有个同事,把一个1600KVA变压器与一台1000KVA变压器并联在一起,变比、接线组别相同,短路电压相等,但中间没有连络,直接并在一起,详见附图
我公司有个同事,把一个1600KVA变压器与一台1000KVA变压器并联在一起,变比、接线组别相同,短路电压相等,但中间没有连络,直接并在一起,详见附图
32楼
搂上说得有道理。
回复
33楼
为什么要这样设计呢?除非是甲方本来就有的设备要用在一起,否则在计算容量时,你怎么考虑?按1000KVA还是1600KVA,费力不费钱,没有必要
回复
34楼
可以是可以,不过还是不要这样用,可能被行外人笑话,嘿嘿。。。。
回复
35楼
条件:
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
原因:
1、接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。
2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。
3、变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
4、容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。
根据分析估计不行,最好是同容量的,毕竟不是模拟的
回复
36楼
应该没有问题,符合要求就可以
回复
37楼
这个要看一看变压器理想并列运行的条件:
1.变比相同。2.相同的联结组别号。3.短路阻抗和容量成反比.4.短路电抗与短路电阻比值相等
回复
38楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
39楼
只要满足变压器并列运行条件,接线相同,电压比相同,短路阻抗相同,电压相同就可以。