请问各位大虾,这样设计是对的吗
lwh-7878
lwh-7878 Lv.2
2006年11月02日 10:33:12
只看楼主

我公司有个同事,把一个1600KVA变压器与一台1000KVA变压器并联在一起,变比、接线组别相同,短路电压相等,但中间没有连络,直接并在一起,详见附图

我公司有个同事,把一个1600KVA变压器与一台1000KVA变压器并联在一起,变比、接线组别相同,短路电压相等,但中间没有连络,直接并在一起,详见附图
免费打赏
dengjg27
2006年11月03日 10:30:20
12楼
应该是没有什么问题的
回复
zyz8438
2006年11月03日 10:38:31
13楼
1.变比一致(高低压侧额定电压一致);2.接线组别一致;3.短路阻抗一致;4.容量比不超过3:1
满足以上条件就可以并联运行
回复
wlj1978
2006年11月03日 10:46:52
14楼
只要满足变压器并列运行条件,接线相同,电压比相同,短路阻抗相同,电压相同就可以。
回复
mgj197710
2006年11月03日 10:55:31
15楼
这样做没问题的,我见过三台不同容量变压器并连到一起运行的
回复
dapengzhang
2006年11月03日 13:07:20
16楼
理论上没问题,只是应该在设计时考虑一台变压器的检修,加一个连络用起来方便,还有他的高压保护怎样做,能保护两台变压器吗?设计师应该是刚毕业的,也许都没见过变压器,不要这样做:费钱、费电、费脑子,会被电工嘲笑
回复
yzctg2006
2006年11月03日 15:33:51
17楼
并列运行条件是:变比、接线组别相同,短路电压相等容量比不超过1:3,这个方案都满足,为什么不行呢
回复
tt20088
2006年11月03日 17:00:23
18楼

同意上面两位仁兄的说法
回复
qissni122
2006年11月03日 21:33:11
19楼
满足条件就行
回复
abc_e
2006年11月03日 22:43:01
20楼
想一想实际问题,一条高压线路停电了怎么办?一台变压器坏了,要不要停下另一台?假如负荷有2500kVA它们怎么分配?有一个点短路,两台的短路电路加一起有多大?...............?
回复
cuncaosiyu
2006年11月04日 08:02:51
21楼
回复