请问各位大虾,这样设计是对的吗
lwh-7878
lwh-7878 Lv.2
2006年11月02日 10:33:12
只看楼主

我公司有个同事,把一个1600KVA变压器与一台1000KVA变压器并联在一起,变比、接线组别相同,短路电压相等,但中间没有连络,直接并在一起,详见附图

我公司有个同事,把一个1600KVA变压器与一台1000KVA变压器并联在一起,变比、接线组别相同,短路电压相等,但中间没有连络,直接并在一起,详见附图
免费打赏
fifitony001
2006年11月02日 11:00:14
2楼
这样做。。。。。。。不行吧?
回复
lwh-7878
2006年11月02日 11:10:41
3楼
为什么不行
回复
ndyjcl
2006年11月02日 11:17:34
4楼
并联要求同电压等级,相同容量
回复
whbqsd
2006年11月02日 13:17:18
5楼
只要满足变压器并列运行条件,就可以
回复
goldplane@co163
2006年11月02日 17:09:35
6楼
是可以的!
http://co.163.com/forum/content/1162_155765_1.htm
回复
zzhspeed
2006年11月02日 19:01:03
7楼
不一定同容量,手册上有并列运行条件
回复
lydlwhs
2006年11月03日 04:58:55
8楼
可以但不如用联络柜单供好,因为一但1台故障在没及时发现的情况下另1台肯定超载运行容易出事故
回复
lwh-7878
2006年11月03日 08:52:16
9楼
并列运行条件是:变比、接线组别相同,短路电压相等容量比不超过1:3,这个方案都满足,为什么不行呢
回复
bqg
2006年11月03日 09:28:54
10楼

因看不到附图,只能猜猜看.楼主所说情况,两台变压器并联但中间没有连络,从标准图籍05D2中有此供电方案,前提是每台变压器前均有各自出线柜,柜内设真空开关,因此,应该没有问题.
回复
szlml
2006年11月03日 10:23:27
11楼
可以并联,但是要注意校核相位
回复