底层框架柱如何取计算长度?
lcy760315
lcy760315 Lv.2
2006年11月02日 08:54:48
只看楼主

请教框架柱底层如何取计算长度?规范上说自基础顶面,如果0.000处设了拉梁长度也是自基础顶面吗?提前谢谢大家了

请教框架柱底层如何取计算长度?规范上说自基础顶面,如果0.000处设了拉梁长度也是自基础顶面吗?提前谢谢大家了
免费打赏
kjx
2006年11月02日 22:28:27
2楼
一般从基础顶面算起,如果采用刚性地面或者在0.000处设置拉梁可以从0.000处算起。这样可以减少柱子的长度侧移容易满足。
回复
jadore91
2008年09月25日 13:14:59
3楼
框架结构没有设了刚性地坪,就可以缩短一层的计算长度一说。在砌体结构里有这么一说。见《混凝土规范》表7.3.11-2的注和《砌体规范》5.1.3条第一款。