现有一别墅,大厅49。3个平方,每平米260W冷量,总负何是11414W,挑空,总高是5。7米,第一层层高3米,选用风机盘管170一台装于3米位置,另选用二台85高静压机组(50pa好还是30pa好)安装第二层5米位置处(减去70公分的吊顶高差位置).每台联接风管并开两个300*300下出风风口2个。与大厅相连的门厅14。6个平方,层高3米,每平米冷量260W,共3796W冷量,选用85风机盘一台,不知能否保证空调效果
现有一别墅,大厅49。只要求制冷效果,制热采用地板采暖
此方案有哪些不妥,另请赐教。
12楼
别墅层高有5.7米,而且房子会吊下来一些,可以用高静压的机器呀
回复
13楼
看你的方案有一台170的风盘安装在3米的位置,如果可以建议在此处安装二台170的风盘,取消二台80的风盘和风管。因为你只要求风盘承担夏季的制冷,冷气是往下走的。这样不影响高空间吊顶的布置,使大厅显得大气。
回复
14楼
中间位置装风盘就可以了,没必要上面再装。分层空调就是这么干的!
回复
15楼
二层安装即可,个人认为二层可以采用吊顶式空调机组,没必要再按风道
回复
16楼
我说四点:
1. 49.3 X 260=12818 如果我没算错的话.。。。FP-170制冷量9.08KW,FP-85制冷量4.58,按你的设计,大厅冷负荷指标=(9.08+4.58X2)/49.3=370.。。。要感冒的
2. 你已经说明了仅考虑制冷,有些热心网友的回答没看清问题。你的思路可能是因为对空调制冷效果理解有偏差,分层布置是多余甚至是不合理的。
3. 结合5楼和13楼的观点,建议两种解决方案:一、直接在5米处安装两台下送,冷风会自然下沉,不用担心。二、如果可以,建议在5米的位置做侧吹,紧贴顶棚贴附射流,气流组织应该很好,选取合适的风口,保证射流长度。这样既美观,又保证效果。大厅就要大气,敞亮。
4.. 风口建议选用双层百叶风口,别墅大厅你弄个散流器(顶送方案),貌似不美观(仅限个人审美),负荷结合实际特性再核实下,普通别墅大厅260大了点,希望你的面积量的是准的。。。。。。。。
回复
17楼
冬天不供暖气就没啥问题。
回复
18楼
260w/m不会大很多,因为是高档场所,采光比较好,高度又摆在那,至少240w以上才合理。
回复
19楼
别墅档次高。如只考虑夏季制冷,冷量选择在150-180W即可。风盘安装在中间位置就可以了;
回复
20楼
虽然别墅档次高,但260W/m2还是太大了。如只考虑夏季制冷,冷量选择在150W-180W/m2即可。风盘安装在中间位置就可以了;
回复
21楼
回复