高手赐教:急死了,风机盘管无处安装
shjsktw147
shjsktw147 Lv.2
2012年05月03日 19:22:18
来自于中央空调
只看楼主

现有一别墅,大厅49。3个平方,每平米260W冷量,总负何是11414W,挑空,总高是5。7米,第一层层高3米,选用风机盘管170一台装于3米位置,另选用二台85高静压机组(50pa好还是30pa好)安装第二层5米位置处(减去70公分的吊顶高差位置).每台联接风管并开两个300*300下出风风口2个。与大厅相连的门厅14。6个平方,层高3米,每平米冷量260W,共3796W冷量,选用85风机盘一台,不知能否保证空调效果

现有一别墅,大厅49。只要求制冷效果,制热采用地板采暖
此方案有哪些不妥,另请赐教。

未命名.jpg

免费打赏
wh_971
2012年05月04日 05:57:06
2楼
每平方260W冷量,是不是过大
回复
yunlong1221
2012年05月04日 14:22:03
3楼
为啥要分两层来布置呢?层高7米,可以选30p的风盘,冷量使用面积按照每平米200就够了。局部有吊顶吗?如果有你可以考虑吧风机吊装在吊顶内,然后测出风。
回复
xh8388
2012年05月04日 16:39:12
4楼
旋流风口也可以考虑!
回复
shuaifengqi1975
2012年05月04日 22:45:13
5楼
直接搞两台装在最高的顶上,再查一下旋流风口或其他风口的送风距离选择风盘风压即可。制冷没问题的,冷气往下走。
回复
xiaolong911
2012年05月05日 07:16:25
6楼
考虑的还很全面,因为层高有点高了,上层装两台中间装一台,现在感觉好像不妥,等以后用的时候就感觉到方便了,使用的时候便于管理,太凉了就开下面一台或上面两台。效果不好了就一起开。记得机器要分开控制哦。
回复
hardliu
2012年05月05日 08:23:20
7楼
觉得不妥:控制问题,制热周期时的效果都会让你头大,当然制冷时问题估计不大!
建议在3-3.5米处四周做造型把风纪盘管隐蔽起来,选用条形往下送(指风口叶片可调),这样效果应该不错!
回复
tsn476148079
2012年05月05日 08:40:03
8楼
回复
nicolas360
2012年05月05日 17:09:22
9楼
回复
shiyiqiu
2012年05月06日 10:34:57
10楼
学习了。。。。
回复
nnm12355469
2012年05月06日 15:07:42
11楼
我要土木币如果超过20字,土木币加1,如果少于20字,不加土木币。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加土木币1。(注:部分论坛板块发贴土木币可能会因具体活动进行调整。)
回复

相关推荐