【讨论】关于《地铁设计规范》中保护层厚度的疑问
whoisling
whoisling Lv.12
2012年05月03日 17:08:07
来自于轨道交通
只看楼主

一个老问题,个人一直不怎么理解。在《地铁设计规范》报批稿中, 表11.6.1 钢筋混凝土构件的最大计算裂缝宽度允许值(mm)中,注: 1 当设计采用的最大裂缝宽度的计算式中保护层的实际厚度超过30mm时,可将保护层厚度的计算值取为30mm。 这句话该怎么理解和运用呢?看了下网上朋友对这个的讨论:其中一名网友这么认为:计算配筋的参数as按实际取,保护层c按30mm取; 比如保护层50mm,钢筋直径20,as取50+20/2,c取30mm。

一个老问题,个人一直不怎么理解。
在《地铁设计规范》报批稿中, 表11.6.1 钢筋混凝土构件的最大计算裂缝宽度允许值(mm)中,

注: 1 当设计采用的最大裂缝宽度的计算式中保护层的实际厚度超过30mm时,可将保护层厚度的计算值取为30mm。

这句话该怎么理解和运用呢?

看了下网上朋友对这个的讨论:
其中一名网友这么认为:计算配筋的参数as按实际取,保护层c按30mm取;
比如保护层50mm,钢筋直径20,as取50+20/2,c取30mm。

另一名网友这么理解:就是在计算裂缝宽度代入公式时,对公式中的"C"值, 若实际大于30mm,就取30mm, 其它量的计算C取原值。

这里小弟有几点疑问:
1、为什么在裂缝验算中,超过30mm时,可取30mm来进行裂缝验算?
这么做可取的理由是什么?
2、大家看下《地铁设计规范》中的保护层厚度的表,表11.7.4,里边除了钢筋混凝土管片内侧的最小钢筋净保护层厚度为25外,其他的都大于30mm,为什么在《地铁设计规范》中不直接规定 “在最大裂缝宽度验算中,保护层厚度可直接取为30mm,小于30mm的按实际取?”

欢迎大家一起来讨论,同时,希望高手不吝赐教~
免费打赏
whoisling
2012年05月03日 17:22:54
2楼
《地铁设计规范》报批稿中的条文说明11.6.1中说明

3 当混凝土保护层厚度较大时,虽然裂缝宽度的计算值也较大,但从总体上看,较大的混凝土保护层厚度对防止钢筋锈蚀是有利的,固本规范规定,当设计采用的最大裂缝宽度计算式中保护层的实际厚度超过30mm时,可将保护层厚度的计算值取为30mm。


既然条文说明里,说较大的保护层厚度是对防止钢筋锈蚀是有利的,那么为什么还要将大于30mm的按30mm取呢? 按实际取的话,不是更好吗?
回复
dehaozi
2012年05月04日 21:28:52
3楼
回复
nicolas360
2012年05月05日 17:08:47
4楼
论坛有你更精彩,帮楼主顶顶!
回复
czp028
2012年05月06日 11:45:05
5楼
学习学习!谢谢楼主!
回复
seal8998
2012年05月07日 09:23:53
6楼
应该是先考虑不利因素吧!这个我不大清楚!
回复
ahzhangrong
2012年05月09日 10:53:55
7楼
保护层的作用是考虑结构的耐久性,防止钢筋锈蚀,而对于钢筋混凝土构件来说,带裂缝工作是正常的,在保护层厚度较大时,内部钢筋不容易锈蚀,在承载力足够的情况下可以容许出现更宽的裂缝。取30mm可以减小裂缝宽度计算值,方便与容许值比较。
回复
wjx963560539
2012年06月08日 12:06:34
8楼
按30计算可以算出一个安全界限吧 当保护层厚度超过30mm其承载能力比30大,再设计中取30估计是为了安全考虑 由于能力有限 这能这么理解
回复
兔子先生下山了
2014年03月22日 18:08:02
9楼
是考虑经济性。
回复
lrg005
2015年06月07日 21:52:13
10楼
谢谢楼主,好资料,学习了!