一厂房与宿舍共用消防水箱: 如何让宿舍水箱的水进入外网,然后进入没设水箱的厂房里去满足初期火灾要求。需要单独从水箱出水口接管到厂房 还是 直接将宿舍与厂房的消防管网连接即可?

一厂房与宿舍共用消防水箱:
如何让宿舍水箱的水进入外网,然后进入没设水箱的厂房里去满足初期火灾要求。
需要单独从水箱出水口接管到厂房 还是 直接将宿舍与厂房的消防管网连接即可?
ah-wangjun
2006年11月01日 17:48:52
2楼
不知道你的消防系统是如何做的,再高的手也帮不了你啊。
回复
max51668
2006年11月01日 18:00:58
3楼
两个建筑都采用临时系统,只建一个消防水箱在宿舍楼上,与厂房共用。厂房前10分钟消防用水由水箱提供,室外地下有共用消防水池和水泵
回复
max51668
2006年11月01日 18:02:20
4楼
草图如下,不知道对不
回复
ah-wangjun
2006年11月01日 18:24:03
5楼

把那个逆止阀去掉就好了。
回复
wangpengpeng
2006年11月02日 15:36:27
6楼
宿舍是这几栋楼的最高点吗?是的话就可以共用水箱!
单独从水箱出水口接管到厂房!
回复
老谭
2006年11月02日 21:13:50
7楼
不要设止回阀,两栋建筑共用室内消防加压管网,水箱设在最高处(宿舍)即可(对于多层建筑来说),不用单独从水箱接管至厂房。
回复
max51668
2006年11月07日 10:45:02
8楼
6楼wangpengpeng
7楼e-touch,两位大侠的意见把我弄晕了,我就是疑问是否要单独接水箱出水管出来,还是只共用室内消防管网
再来些高手来讨论下吧
回复
texwood
2006年11月08日 10:32:57
9楼
楼主白痴,放着老王这样的高手你不求教,还???
他给你提的意见是最关键的,可以共用屋顶消防水箱,但要注意止回阀的设置。不用单独从屋顶水箱接出。
回复
sorry222
2006年11月08日 11:08:34
10楼
文字交流总归没有当面指点来的明了。
回复
水灾
2006年11月08日 12:10:04
11楼



+++++100分 说的正确可行,哈