17米高的中庭该怎么送风
qicheng728
qicheng728 Lv.2
2012年05月03日 11:16:29
来自于中央空调
只看楼主

毕业设计里面有一个17米高的中庭然后中庭上面是一个三角的玻璃屋顶我用的全空气系统给这个中庭送风我选的是ZK-35的组合式空调机组现在不知道该用什么送风方式,散流器上送的方式 貌似不适合这么高的建筑喷口送风适合吗?还是我该选个10米的地方采用侧送风?大大们,求解

毕业设计里面有一个17米高的中庭

然后中庭上面是一个三角的玻璃屋顶

我用的全空气系统给这个中庭送风

我选的是ZK-35的组合式空调机组

现在不知道该用什么送风方式,散流器上送的方式 貌似不适合这么高的建筑

喷口送风适合吗?

还是我该选个10米的地方采用侧送风?

大大们,求解
免费打赏
nkb100
2012年05月03日 14:33:33
2楼
侧送必须的,别的太伤了,你用顶送 施工难度大、效果差
回复
martin0410
2012年05月03日 15:47:58
3楼
大空间送风,怎么像我做的体育馆一样啊,那时候我用的是旋流风口

现在不是讲究节能么,全空气的太浪费能源了,改用置换通风形式可以接受么?
回复
youv179
2012年05月04日 09:19:18
4楼
或者是球型喷口,或者是侧送风口。
回复
snail_yin
2012年05月04日 10:07:00
5楼
低位侧送是必须的,至于侧送风口的形式还是需要根据具体情况来看,如果中庭半径或短边大于20m,基本上九需要设置喷口了。
回复
justforqianqian
2012年05月05日 11:54:14
6楼
这个问题应该可以用喷口侧送啊,顶送的话效果太差
回复
j04150124
2012年05月05日 13:01:52
7楼
17米肯定是2~3层左右 你在一层的地方侧送 风口形式就根据你侧送的射流距离选择
回复
llp1988
2012年05月06日 21:21:28
8楼
这种问题要查规范,你懂得
回复
huimeng04
2012年05月07日 10:37:42
9楼
侧送吧,顶送不美观,施工难度大,以后调试不方便。
回复
53qiuxuan
2012年05月07日 10:43:04
10楼


我也是觉得置换通风会比较好些,节能呵。
回复
lcl79117
2012年05月07日 15:00:05
11楼

支持版主的看法
回复