17米高的中庭该怎么送风
qicheng728
qicheng728 Lv.2
2012年05月03日 11:16:29
来自于中央空调
只看楼主

毕业设计里面有一个17米高的中庭然后中庭上面是一个三角的玻璃屋顶我用的全空气系统给这个中庭送风我选的是ZK-35的组合式空调机组现在不知道该用什么送风方式,散流器上送的方式 貌似不适合这么高的建筑喷口送风适合吗?还是我该选个10米的地方采用侧送风?大大们,求解

毕业设计里面有一个17米高的中庭

然后中庭上面是一个三角的玻璃屋顶

我用的全空气系统给这个中庭送风

我选的是ZK-35的组合式空调机组

现在不知道该用什么送风方式,散流器上送的方式 貌似不适合这么高的建筑

喷口送风适合吗?

还是我该选个10米的地方采用侧送风?

大大们,求解
免费打赏
jxyxlz
2012年05月08日 15:05:06
12楼
新手,学习了
回复
zheng11sheng
2012年05月08日 17:00:04
13楼
嗯,这个建议很实用
回复
wl1980
2012年05月08日 21:04:20
14楼
17米的 高度。常规来讲都是侧送比较多。
做起来省工。看上去美观
回复
xiaolong911
2012年05月09日 09:16:04
15楼
组合式空调机组加新风系统加旋流风口,记得要考虑新风机组的全压噢,还要考虑旋流风口的尺寸噢,侧送风肯定是不行的,我在安装施工中与到过的。效果还是可以的。我那时候装的是大酒店,就采用的(组合式空调机组加新风系统加旋流风口)。顺便说一下你可以毕业了
回复
chenjue1986
2012年05月09日 11:34:20
16楼

南京火车站(高铁站)采用的是大空间喷口侧送,可以参考.大跨度的话可以考虑喷口对称布置向中间喷.
回复
himmeljoy
2012年05月09日 11:57:45
17楼
不用考虑高处舒适性。冷风能送到人有人活动的区域就可以了。
回复
huiyuanwuxiao
2012年05月09日 15:57:01
18楼
回复
wtb237403
2012年05月10日 11:03:46
19楼

对头。。
回复
shou1818
2012年05月10日 16:34:59
20楼
先回复一下 再来看看。。。
回复
zhanjiannn
2012年05月10日 17:20:14
21楼
要是做毕业设计的话其实什么方式送风都无所谓。
但是如果你选择侧送喷口,老师问你为什么做选择,
你回答:施工工艺简单,方便施工
造价低。
美观。
老师会高看你的
回复

相关推荐

APP内打开