大型水解池的布水怎么作,这样作合理吗!
千万间
千万间 Lv.2
2004年04月15日 11:16:54
只看楼主

我的水解池容为7000立方,分为四格,打算从底部进水,为布水均匀,采用阻力式支状配水,孔眼直径为10mm,流速为2m/s,服务面积1m2,每格开孔数为320个,请教给排水论坛的专家指点,行不行,对于堵塞我采取的是大流量冲。有别的更优化的方法吗!有工程应用更好。

我的水解池容为7000立方,分为四格,打算从底部进水,为布水均匀,采用阻力式支状配水,孔眼直径为10mm,流速为2m/s,服务面积1m2,每格开孔数为320个,请教给排水论坛的专家指点,行不行,对于堵塞我采取的是大流量冲。有别的更优化的方法吗!有工程应用更好。
千万间
2004年04月15日 11:44:51
2楼
请教各位前辈!
回复
千万间
2004年04月15日 13:35:10
3楼
重谢!13306413569,
回复
fafnxy
2004年04月15日 14:03:57
4楼
参数选取比较合适,应该没问题。
回复
千万间
2004年04月15日 14:41:17
5楼
谢谢回复,还有什么防堵塞的好办法吗!
回复
fafnxy
2004年04月15日 15:27:54
6楼
防堵的办法就象你说的一样,采用阀门控制,产生瞬时大流量,或采用虹吸式的配水器,可节省人力,搅拌效果较好。
回复
xmr123456
2004年04月15日 16:13:28
7楼
用纱网包住的方法
回复
千万间
2004年04月16日 09:53:19
8楼
用纱网包住泵的进口吗?谢谢,请赐教
回复
zqbbqzzqb
2004年04月16日 10:13:19
9楼
兄弟们,不要自欺欺人了,哪个堵了你都不知道---
什么水?布水扬程多高?
回复
lxdlxd1981
2004年04月16日 10:24:37
10楼
水解池一定要布水的吗?我前段时间看了上海市政院的一个设计,水解池16000立方的,分两边走,直接低位进水,经过三段挡板折流,每格池子内设一潜水搅拌机,然后高位出水就完了。这样是不是有不合理的地方呢?
回复
dalssou
2004年04月16日 10:36:50
11楼
孔眼才10mm啊//恭喜你一定堵~!!能不能考虑分多支管布水,还可以借水泵起到推流和搅拌的效果